新民规JGJ16-2008中第10.8.1条第11点:"住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。"说明一下,本人是盘厂技术人员,从事本行10多年,最近发现一些住宅小区住户配电箱总开关要求带过欠电压模块,百思不得其解,于是到网上查了一下原来新民规JGJ16-2008有此要求。本人认为此条要求太过份,不符合实际,敢问一下大家:1.我们的电网电压波动很大吗?(经查C级电压允许波动范围≤±10%)

新民规JGJ16-2008中第10.8.1条第11点:
"住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。"
说明一下,本人是盘厂技术人员,从事本行10多年,最近发现一些住宅小区住户配电箱总开关要求带过欠电压模块,百思不得其解,于是到网上查了一下原来新民规JGJ16-2008有此要求。本人认为此条要求太过份,不符合实际,敢问一下大家:
1.我们的电网电压波动很大吗?(经查C级电压允许波动范围≤±10%)
2.家用电器对电压要求很高吗?(经查电器承受波动为15%.如果30%范围就会引发重大事故)
3.各位有亲身经历过住宅小区内电压波动损坏家用电器的事故吗?
4.如果电网局部停电后,此开关必将脱扣,当再电网恢复供电时,是不是每家每户都要再合上此开关,将会给多少人带来不便?
5.据我所知,一只国产2P小微断价格在20元左右,而一只过欠压模块的价格在140元左右,全国每年要为此增加多少投资?
免费打赏
lsy135511
2010年07月13日 02:19:01
12楼
如今的安全意识确实上升了一个台阶了,过欠压模块的价格会随着技术进步降低。
回复
yurun_0532
2010年08月19日 15:32:49
13楼
应该加这种保护开关,以前在电网质量不好的时候,断电后来电烧毁了很多家用电器。因此在设计中加过欠电压保护器。最好是自动回复的保护器,否则来电后家里没人,冰箱里的东西就坏了。
回复
boeing_s
2010年08月19日 15:54:00
14楼
主要应该不是针对欠压,而是针对失压吧
没有欠压保护,断电后来电,对很多电器都不好,而且同时投入负载太多,对变压器也是个负担
回复
ccccyq
2010年09月15日 08:57:32
15楼
加过压保护是为了防止断零可能引起的电压升高,避免投诉,有好处的
回复
iamcmh
2010年09月15日 09:19:19
16楼
这条定的太严了。
加过、欠电压保护电器有利也有弊,应该可选,不该一刀切。
回复