大同 目前处于市政改造高峰期,到处市政施工,昨天适逢周末,顺便逛了逛拍了几张照片。请各位高手过目,同时给点意见。

大同 目前处于市政改造高峰期,到处市政施工,昨天适逢周末,顺便逛了逛拍了几张照片。请各位高手过目,同时给点意见。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


12.jpg

免费打赏
sand_wind
2010年07月11日 11:35:37
2楼
图片1居民楼≦6F,雨水通过立管直接排至地面,不接到雨水管网;超过6F通过室内雨水管排到雨水管网。
图片2该道路为大同市某主干道。采用边石雨水口,石料制成,目前大部分新建道路雨水蓖多采用铸铁材质,篦条交错排列,过流能力远远大于石料制成的边石雨水口,但造价相对较高。该雨水口设置了沉泥井。
图片3施工过程中,雨水口作为“垃圾桶”功能。
图片4路面基层压实后,把检查井重新挖出来。检查井砌筑过程中,未考虑标高,致使检查井盖标高远远低于路面标高。该检查井需要重新砌高与面层平。
图片5大同市的地下水位较深,土质接近于砂土,承载力较好,小管径雨水管一般采用素土基础。平口式雨水支管连接时,将该棉塞入两根管道之间,然后在接口不做任何处理情况下,直接浇筑混凝土。
图片6雨水支管,用砖固定位置,之后统一浇筑混凝土。浇筑混凝土前,未清槽,槽内大量的土、杂物等。雨水支管的埋深约70cm。
图片7为槽内杂物,之后直接浇筑混凝土。按照施工规范,开挖沟槽对特剧沟槽口边缘不易小于0.8m。
图片8混凝土管道在施工过程中,一边被撬碎,但继续使用。由于整个管道都被混凝土湮没,估计漏水可能性不大。
图片9市政道路雨水管线先做好,接入支管时,都是将干管检查井敲一个洞接入再用混凝土补实。正常情况下,应该预留。
图片10电力管道过街时采用混凝土套管。
图片11铸铁材质的给水管
图片12燃气管道。燃气管道在拐弯时,不知是否应该设基础。
图片13在雨水支管时施工。该槽深度在4米左右,而且是砂质土层,无边坡和放坡,非常危险!根据施工技术规范,人工开挖沟槽深度超过3米时应分层开挖,每层深度不宜超过2米,人工开挖多层沟槽的层间留台宽度放坡时不宜小于0.8米。顺便提一句,该条道路雨水管管径1.8米,砂质土层,竟然不用混凝土带型基础,无法理解!而且昨天该地刚刚下过暴雨,基础都被水冲过,仍无任何处理措施(施工技术规范要求:地基因排水不良被扰动时,应将扰动部分清除,回填卵石、碎石或级配碎石)。

[ 本帖最后由 sand_wind 于 2010-7-11 11:39 编辑 ]
回复
sand_wind
2010年07月11日 11:38:39
3楼
图片13补充上传!
回复
fleetquan
2010年07月12日 15:56:21
4楼
沙发
回复
fleetquan
2010年07月12日 15:57:01
5楼
施工真牛!
回复
飞鱼
2010年07月13日 01:54:11
6楼
楼主拍得很现实。。。。。
回复
ssp19860520
2010年07月13日 09:49:46
7楼
图13.。我的天啊。再来个小地震。。那个兄弟就被埋了,而且毫无生还的可能啊~
回复
xdlong2019
2010年07月13日 14:24:06
8楼
这么深,连支护也没有,够
回复
zjszsw
2010年07月15日 09:49:08
9楼
图片清晰,文字分析到位,谢谢楼主
回复
bingoo777
2010年07月18日 09:19:21
10楼
汗。。。。。。
回复
yongjiu009
2010年07月19日 16:59:35
11楼
来一场大雨,大同的交通就完了!
回复

相关推荐

APP内打开