只看楼主
新手请教、、假设有个浴池室200平米,三米高、喷淋30个,想用轴流风机排风设在楼顶、要用多大风量的几台好、风管用多大尺寸、还需进新风么、、急。。。请大哥大姐儿们帮忙设计、谢了
新手请教、、假设有个浴池室200平米,三米高、喷淋30个,想用轴流风机排风设在楼顶、要用多大风量的几台好、风管用多大尺寸、还需进新风么、、急。。。请大哥大姐儿们帮忙设计、谢了
免费打赏
snail_yin
2010年07月12日 08:54:42
2楼
建议按《实用供热空调设计手册》9.7.2条:排风按不小于7次/h进行估算。
回复
zhp21
2010年07月12日 09:07:35
3楼
没有实际经验,期待有经验者提供解决方案!
回复
amomo2006
2010年07月12日 09:55:01
4楼
可以设一台风机放在楼顶,风机风量根据换气次数计算。一般来说浴室的换气次数在10次/h左右。风管尺寸根据控制风速确定,一般来说风速控制在4~8米为宜。