请问一下这三个水泵的图纸中的PLC和变频器为何只有一个?
arnoldnet
arnoldnet Lv.7
2010年07月10日 14:48:26
只看楼主

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

机电工程(电气)-Model.jpg

免费打赏
lvcm
2010年07月15日 10:45:47
12楼


你没有理解变频供水的实质。这个电路之所以用一台变频器,就表示所有的泵都是由变频器来启动的,如果一台泵变频就可以满足管路的供水压力,那么就一台泵由变频器拖着运行,如果这台泵满频后还达不到压力要求,则这台泵切到工频,再变频启动下一台泵。切换时几乎是满速运行的,不存在启动电流的问题,所以可以直接切换。手动运行时,由于是37KW的电机,会牵涉到启动电流的问题,用“Y-△”不失为一个好办法,但这样的话变频和手动的工频会有冲突,还需要加接触器来切,你自己画一个图就明白,很麻烦。所以像这种电路,基于现在变频器的可靠性已经超过了接触器,就可以认为变频器如果出现故障那整个电路就瘫痪了,需要立即更换或维修。
当然真正做的时候,这个电路还有很多地方需完善。
回复
davidddq
2010年07月15日 23:27:23
13楼
一拖三 工频和变频转换的 还有一个是备用的
回复
lingxuct
2010年07月16日 17:53:16
14楼
看不懂这样的画法。

也没看到什么PLC和变频器。原来“点击放大”,跑到屏幕外面去了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-16 17:55 编辑 ]
回复
红苹果
2010年07月16日 18:43:06
15楼
:lol
不放大还好看,一放大啥也看不见了。。。
回复
cqluhai96321
2010年07月17日 13:54:54
16楼
变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率或切除水泵,达到了节能的目的。
回复
chenccco
2010年07月17日 22:06:17
17楼
一拖三 循环软启 一台水泵压力不够再起下台泵 如果变频器坏了 旁路用星三角启动
回复
wbb0518
2010年07月18日 17:57:22
18楼
5.1.2 变频器恒压供水系统实例
1) 贫困山区某经济欠发达小县城水厂,由5台水泵工作。县城的用水规律为早、中、晚作饭时间是用水高峰,白天为一般用量,深夜为用水低谷。在没有采用恒压供水时,按时间段规定工作泵的数量,值班工作人员按时间表增泵、减泵操作,供水水压波动较大,有时供水水压较低,影响用户用水。有时水压过高,特别是深夜,用水量极少的时候,浪费电能,经常出现因水压过高而爆输水管道。希望能在原有的基础上,投资和改动尽量少的前提下,实现恒压供水。
鉴于水厂每台水泵已配备降低启动装置,采用一台变频器控制一台水泵恒压供水,其他水泵直接由工频供电的方案较合理。
图5—3 为供水系统结构图。在原来的基础上,只增加一个变频器和可编程PLC ,整个系统变动很少。变频器仅控制水泵M1恒压供水,其他水泵M2、M3、M4、M5 均由可编程PLC进行循环控制,直接由工频供电,可编程PLC由变频器的输出频率信号控制。

图5—3 变频器恒压供水系统原理图
供水系统的工作过程。
接通变频器和可编程PLC的电源,启动变频器运行,变频器驱动水泵恒压供水。当用水量增大,水压下降,通过PID 调解,变频器输出频率上升,上升到50Hz时,M1水泵全速运行,同时,上限频率到达信号送到PLC,延时一定时间后,PLC控制接触器KM2 动作,水泵M2由工频供电,经降压启动后全速运行。延时一定时间后,变频器输出频率仍未下降,PLC控制水泵M3、M4工频供电全速运行,若水压上升高于设定值时,再由变频器控制水泵M1恒压供水,输出频率下降,M2转速下降,直至水压等于设定值,变频器输出频率稳定输出。当用水量减小、水压上升,变频器输出频率下降,降至下限频率值时,水泵M1低速运行,基本上已无供水能力。PLC接收到下限频率到达信号后,延时一定时间,控制接触器KM2失电复位,水泵M2停止工作,水压仍然高于设定值,M3停止工作、水压低于设定值后,又由变频器控制水泵M1恒压供水,使水压恒定在设定值上。水压又上升、PLC接到上限频率到达信号后、延时一定时间,PLC控制水泵M5工频供电运行,水压仍然低于设定值,M2由工频供电运行,水压高于设定值后,仍由变频器控制水泵M1恒压供水。
这种供水系统由变频器控制水泵M1恒压供水,保证供水压力恒定在设定水压值上,PLC接收到上限频率到达信号,按顺序增加水泵工频供电运行,PLC接收到下限频率到达信号,按顺序减少水泵运行。循环的顺序又保证了工频供电水泵的工作时间均衡。当然,变频器控制的这台水泵要长期不停地运行,若几个水泵的功率相等、或变频器功率足够大时,受变频器控制的水泵也可以定期轮换。
采用这种控制方案,甚至可以省去可编程PLC,水泵M2、M3、M4、M5完全不改动保持原样。水泵M1由变频器恒压控制,由上、下限频率到达信号发出增泵或减泵的警告声光信号,值班工作人员根据发出的警告信号,手动操作启动水泵运行或停止运行。不发信号时,正是变频器控制水泵M1恒压供水,水管水压在变频器的调节下,恒等于设定水压。
2)某居民小区共有三台同功率的水泵,由一台变频器循环控制水泵恒压供水,每台水泵工作时间均衡。图5—4为变频器恒压供水系统框图。

图5—4 变频器恒压供水系统原理框图
由图5—4可见,接触器1KA、2KA和3KA用于变频器输出,分别接到水泵M1、M2和M3,而接触器1KB、2KB和3KB将工频电源分别接到三台水泵。变频器可以对任何一台水泵启动和恒压供水控制,可编程PLC控制6个接触器。同时1KA、2KA和3KA与1KB、2KB和3KB之间互锁。可编程PLC接收变频器的输出频率信号,控制变频器的运行和停止。恒压供水的水压值由RP确定,水压变送器输出作为反馈信号。
工作运行过程。
接通变频器电源,变频器主回路充电完毕后,可编程PLC获得电源开始工作。
可编程PLC首先使1KA得电动合,变频器输出接到水泵M1上,延时后,PLC向变频器发出启动信号,变频器驱动水泵M1运行。
当变频器输出频率升到50Hz时,水泵M1全速运行,PLC接收到上限频率到达信号,延时一定时间后,发出停止信号,变频器停止运行,输出频率下降。同时,PLC使接触器1KA失电复位,水泵M1失电,转速下降到一定值时,PLC又使接触器1KB得电动合,水泵M1由工频供电全速运行;变频器输出频率下降为0Hz时,PLC使2KA得电动合,变频器输出连接水泵M2,PLC向变频器发出运行信号,变频器驱动水泵M2运行。若变频器输出频率又升到50Hz,重复上述过程,水泵M2由工频供电全速运行,变频器控制水泵M3 恒压供水,水压稳定在设定的水压值上。
当用水量减少、水压上升、变频器输出频率低于下限值时,水泵M3已无法供水,PLC接收到下限频率到达信号,延时一定时间后,接触器1KB失电复位,水泵M1脱离工频电源停止运行。变频器输出频率仍然低于下限值,重复上述过程,水泵M2脱离工频电源停止运行,变频器驱动水泵M3恒压供水,水压稳定在设定值上。
当用水量增大时,水压下降、变频器输出频率又上升到50Hz,重复开始运行时的过程,水泵M3脱离变频器驱动,由工频供电全速运行,变频器驱动水泵M1恒压供水,水压恒定在设定值上。
这样系统根据水压的变化情况反复循环地进行增泵、减泵实现恒压供水。
在这种变频器恒压供水系统中,有几个问题必须处理恰当,才能达到应有的效果:
变频器停止减速中,如果停止方式选择减速(正常)停止,中途是不允许脱离负载的。所以,在这种系统中,变频器的停止方式应选择自由滑行停止方式,变频器在停止过程中,可以脱离负载。
水泵脱离变频器驱动后,为了减少冲击电源,应该让水泵的转速降低一定转速后,再接通工频电源全速运行。
当变频器的输出频率到达上、下限频率,并向PLC发出频率到达信号,由于供水系统具有滞后现象,一定要延时一定时间,让供水系统处于稳态时,再决定下一个程序的内容。延时时间也不能过长,否则,影响动态响应时间。每次程序转换都应在稳态时进行。
为了防止水泵出现回流现象,进口、出口阀门应选用单向阀。
回复
wbb0518
2010年07月18日 17:58:59
19楼
为什么图不好上传的
回复
53qiuxuan
2010年07月19日 11:43:09
20楼


高手啊!受教了!
回复
kungekun
2010年07月19日 17:40:37
21楼
水泵是三用一备
变频器是一拖三,变频器只可能对一台控制
就看你控制回路了,可以是这么控制法1、三台之间故障切换,变频恒压供水
2、就是一台如果供不到预期的压力就起第二台 ...
回复

相关推荐

APP内打开