请问一下这三个水泵的图纸中的PLC和变频器为何只有一个?
arnoldnet
arnoldnet Lv.7
2010年07月10日 14:48:26
只看楼主

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?

机电工程(电气)-Model.jpg

免费打赏
红苹果
2010年07月10日 15:23:46
2楼
看不清楚,图例应该是一拖三啦。。。一启三运行。。。
回复
wxat_wmj
2010年07月10日 15:45:37
3楼
水泵是三用一备
变频器是一拖三,变频器只可能对一台控制
就看你控制回路了,可以是这么控制法1、三台之间故障切换,变频恒压供水
2、就是一台如果供不到预期的压力就起第二台泵,以此类推,压力不够起第三台
基本上第二种控制方式
有水泵都能工频运行和变频运行,对不?手动的话只能工频,自动的话是变频运行
回复
wxat_wmj
2010年07月10日 15:48:36
4楼
如果不清楚可以联系我 邮箱 wuat_wmj@163.com
回复
wxat_wmj
2010年07月10日 15:49:37
5楼
不好意思 写错了 wxat_wmj@163.com
见谅:loveliness:
回复
wangliang1977
2010年07月12日 22:02:22
6楼
从主回路看变频器是做启动用的,电路可以变频启动也可以星三角降压启动,PLC根据压力采样可以运行一台或多台电机。只是我个人的见解,有控制原理图和PLC梯形图吗?都画在上面的。
回复
zwx345
2010年07月12日 22:12:07
7楼
都画在上面的
回复
lvcm
2010年07月14日 18:55:49
8楼
典型的恒压变频供水电路,非常容易实现的。就是这个画法么……方框内KM01之类的应画成触点吧。如果不需要手动工频启动,方框内“Y-△”符号实属多余。楼主可联系 lvcm6@163.com
回复
chenmeihongjin
2010年07月14日 21:01:52
9楼
回复
姜振祥
2010年07月15日 08:15:22
10楼
一拖三 工频和变频转换的 还有一个是备用的
回复
sysyyy2001
2010年07月15日 09:56:25
11楼

方框内“Y-△”转换好像是工频时候才用的吧。KM01,KM02,KM03应该不用经过“Y-△”转换器,个人意见,仅供参考。
回复