今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?
今天甲方发标时给的图纸,看了一下不知道为何三个水泵只有一个PLC和变频器?
2楼
看不清楚,图例应该是一拖三啦。。。一启三运行。。。
回复
3楼
水泵是三用一备
变频器是一拖三,变频器只可能对一台控制
就看你控制回路了,可以是这么控制法1、三台之间故障切换,变频恒压供水
2、就是一台如果供不到预期的压力就起第二台泵,以此类推,压力不够起第三台
基本上第二种控制方式
有水泵都能工频运行和变频运行,对不?手动的话只能工频,自动的话是变频运行
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
从主回路看变频器是做启动用的,电路可以变频启动也可以星三角降压启动,PLC根据压力采样可以运行一台或多台电机。只是我个人的见解,有控制原理图和PLC梯形图吗?都画在上面的。
回复
7楼
都画在上面的
回复
8楼
典型的恒压变频供水电路,非常容易实现的。就是这个画法么……方框内KM01之类的应画成触点吧。如果不需要手动工频启动,方框内“Y-△”符号实属多余。楼主可联系
lvcm6@163.com
回复
9楼
回复
10楼
一拖三 工频和变频转换的 还有一个是备用的
回复
11楼
方框内“Y-△”转换好像是工频时候才用的吧。KM01,KM02,KM03应该不用经过“Y-△”转换器,个人意见,仅供参考。
回复