有个客户需要一台30KW三相交流稳压器,我根据我们公司的资料查出稳压器的功率因数是0.7,所以我给他选了45KVA的产品,这样也就相当于能带30KW多一点的负载,我问了客户,客户说负载主要是一些普通电阻,部分感性负载(电机)他们那个电机是15KW的。我们工程师说45KVA的产品顶多能带15KW的感性负载,说这个45KVA稳压电源带15KW电机和15KW其他负载肯定不够,到底他这样说对不对,我不明白到底怎么算的。请教大家?
有个客户需要一台30KW三相交流稳压器,我根据我们公司的资料查出稳压器的功率因数是0.7,所以我给他选了45KVA的产品,这样也就相当于能带30KW多一点的负载,我问了客户,客户说负载主要是一些普通电阻,部分感性负载(电机)他们那个电机是15KW的。我们工程师说45KVA的产品顶多能带15KW的感性负载,说这个45KVA稳压电源带15KW电机和15KW其他负载肯定不够,到底他这样说对不对,我不明白到底怎么算的。请教大家?