请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?谢谢
请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?
根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?
谢谢
2楼
说简单点,零序CT是高压的接地保护,当出线断路器下发生接地故障时,零序CT能检测到接地电流,而使断路器跳闸。有综保(内部软件有计算零序电流的功能)时,可以由三相电流互感器的电流计算出零序电流,而使断路器跳闸。
可能35KV是进线,由上一级变电所保护35KV线路的接地(故障),本侧如果在进线上装零序CT,只检测进线后(开关柜)设备的接地,所以没有。
回复
3楼
补充一下,我说的情况是个110kV变电站,10kV和35kV都是出线侧
谢谢区管解答
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
35KV出线不会没有零序保护,可能是装在柜子下面电缆层,也有可能是3CT,综保计算零序电流。
回复
6楼
是不是 就是说零序电流的CT 可以强切相线CT啊?
回复
7楼
很清楚,谢谢1
回复
8楼
同意以上的
~!
回复
9楼
高压电缆供电距离长时,一般需要装设零序CT
回复
10楼
说得还是不太明白
回复
11楼
同意以上
回复