求助:集气室 是做什么的?
zzm13480590690
2005年10月17日 01:20:20
来自于通风排烟
只看楼主

我现在有个项目 ,地下室呢,设计上有风机房,但是土建为省钱不给做,就让我风管直接接入风井,然后为了保证密闭性,就把风管下的 一集气室的门给封掉了(不封的话,烟气会往里灌),土建说这个集气室没有用,可以封掉。我想既然图纸上有设计,这个集气室应该有用的啊,但是就是不知道有什么用的? 请路过的朋友指点一下 。

我现在有个项目 ,地下室呢,设计上有风机房,但是土建为省钱不给做,就让我风管直接接入风井,然后为了保证密闭性,就把风管下的 一集气室的门给封掉了(不封的话,烟气会往里灌),土建说这个集气室没有用,可以封掉。我想既然图纸上有设计,这个集气室应该有用的啊,但是就是不知道有什么用的? 请路过的朋友指点一下 。
免费打赏
lh1996
2005年10月17日 10:50:31
2楼
俺估计你所做的工程是人防地下室,你把集气室给去掉的话,对平时通风没有什么影响,但是,这样的话,你就必须把风管直接接到竖井上,战时在竖井上风管空洞的封堵就成了问题。
回复
goodluck_lxf
2005年10月17日 16:10:10
3楼
不能这样做,集气室是人防区用于平时通风用的,如果不用,就象楼上说的,直接在竖井上开洞到时候怎么封堵?按人防规范,穿人防区的临空墙和剪力墙时要预留短管,且短管上要装密闭盘,这样按理说是可以的,但是我没见这样做过
回复
lh1996
2005年10月18日 11:48:18
4楼

风管穿临空墙的我也没有见过
回复
dongmei
2005年10月19日 13:04:02
5楼
集气室么,就跟静压箱差不多的东西,机房里要接的进出管复杂的时候用用不错的。

人防用的多一些。

你那啥土建单位啊,怎么能图纸他说改就改?倒。。。
具体怎么用,你还应该看看你手里那个工程通风图纸上面集气室、机房的布置,。。。。。。
回复
dongmei
2005年10月19日 13:06:45
6楼
风管穿临空墙的情况 以前的人防通风就都这么设计的

现在不行了,一般都不允许了。主要就是封堵、平战转换问题。。
回复
zzm13480590690
2005年10月27日 17:40:33
7楼
回楼主,就是图纸上根本没有体现出来这个什么集气室啊 ,也是土建的给我说的,我都看不出来它有什么用,有相关书籍介绍这个东西的吗 ?
回复
zzm13480590690
2005年10月27日 17:41:48
8楼
为什么要封啊?封了怎么排烟啊 ?请教
回复
dongmei
2005年10月27日 19:29:23
9楼
.....
你手里的暖通图纸上没有画集气室?怎么又有。。。

。。集气室在普通工程里就和静压箱作用差不多。
在人防工程里是为了避免直接把平时风管接到临空墙上用的(因为涉及战时封堵问题)

回复
路蛮漫
2005年10月30日 22:22:35
10楼
9楼正解
回复
wenqingwen
2008年06月02日 19:35:00
11楼
这个集气室,还是有些不太懂。
人防的地下室为什么这么设计?
竖井、通风、排风井,各自的布置。。。?
回复