我现在有个项目 ,地下室呢,设计上有风机房,但是土建为省钱不给做,就让我风管直接接入风井,然后为了保证密闭性,就把风管下的 一集气室的门给封掉了(不封的话,烟气会往里灌),土建说这个集气室没有用,可以封掉。我想既然图纸上有设计,这个集气室应该有用的啊,但是就是不知道有什么用的? 请路过的朋友指点一下 。
我现在有个项目 ,地下室呢,设计上有风机房,但是土建为省钱不给做,就让我风管直接接入风井,然后为了保证密闭性,就把风管下的 一集气室的门给封掉了(不封的话,烟气会往里灌),土建说这个集气室没有用,可以封掉。我想既然图纸上有设计,这个集气室应该有用的啊,但是就是不知道有什么用的? 请路过的朋友指点一下 。
2楼
俺估计你所做的工程是人防地下室,你把集气室给去掉的话,对平时通风没有什么影响,但是,这样的话,你就必须把风管直接接到竖井上,战时在竖井上风管空洞的封堵就成了问题。
回复
3楼
不能这样做,集气室是人防区用于平时通风用的,如果不用,就象楼上说的,直接在竖井上开洞到时候怎么封堵?按人防规范,穿人防区的临空墙和剪力墙时要预留短管,且短管上要装密闭盘,这样按理说是可以的,但是我没见这样做过
回复
4楼
风管穿临空墙的我也没有见过
回复
5楼
集气室么,就跟静压箱差不多的东西,机房里要接的进出管复杂的时候用用不错的。
人防用的多一些。
你那啥土建单位啊,怎么能图纸他说改就改?倒。。。
具体怎么用,你还应该看看你手里那个工程通风图纸上面集气室、机房的布置,。。。。。。
回复
6楼
风管穿临空墙的情况 以前的人防通风就都这么设计的
现在不行了,一般都不允许了。主要就是封堵、平战转换问题。。
回复
7楼
回楼主,就是图纸上根本没有体现出来这个什么集气室啊 ,也是土建的给我说的,我都看不出来它有什么用,有相关书籍介绍这个东西的吗 ?
回复
8楼
为什么要封啊?封了怎么排烟啊 ?请教
回复
9楼
.....
你手里的暖通图纸上没有画集气室?怎么又有。。。
。。集气室在普通工程里就和静压箱作用差不多。
在人防工程里是为了避免直接把平时风管接到临空墙上用的(因为涉及战时封堵问题)
回复
10楼
9楼正解
回复
11楼
这个集气室,还是有些不太懂。
人防的地下室为什么这么设计?
竖井、通风、排风井,各自的布置。。。?
回复