低压防雷器接地,MEB接地,零线重复接地?
jjyyqiyu
jjyyqiyu Lv.2
2005年10月16日 23:45:14
来自于防雷减灾
只看楼主

今天在一个射击场的图纸上看到:低压防雷器接地,MEB接地,零线重复接地,那个知道上面三个接地分别接到那个地方什么线?

今天在一个射击场的图纸上看到:低压防雷器接地,MEB接地,零线重复接地,那个知道上面三个接地分别接到那个地方什么线?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月17日 17:54:49
2楼
我被你说晕了。
回复
yzj_xj
2005年10月23日 16:38:58
3楼
低压防雷器接地与基础钢筋相连,,基础钢筋又与MEB相连,零线重复接地在配电柜中。
回复
gssui
2005年10月25日 16:06:15
4楼
低压防雷接地,MEB接地,零线重复接地, 都是接地,

有MEB的,表示有一个总等电位联结,那么防雷接地,和零线接地是完全的接在同一个点上,只是所接的位置可能不同,具体要看你的总等电位联结方式.

但是以上三点都是可看作一个点,接地电阻应不小于一欧姆.
回复
lansededian
2007年07月18日 16:52:02
5楼
零线重复接地,很少啊,这样做问题很大.....你能说明白点吗,有图最好能传下
回复
x56490
2007年07月19日 09:29:38
6楼
应是PEN重复接地吧。
MEB总等电位接地端子箱,内有从接地网引出的接地端子。其它两个的接地都通过PE线和它接地。
回复
bjgztxx
2007年07月26日 12:41:38
7楼
纠错::::接地电阻应不大于一欧姆
回复
gusongxiansheng
2007年07月26日 15:10:40
8楼



问题提的费解!

PEN是中线重复接地!

MEB为汇流排,等电位联结处,

SPD的接地线为凯文接线,一端接钢筋,一端接MEP板,建筑物内其它接到MEB板上,目的减少电位差,保护人身安全啊!明白吗?