110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的安全距离
goodpanda
goodpanda Lv.2
2010年07月10日 00:37:44
只看楼主

请问哪位大侠知道110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的水平、垂直安全距离?110kV杆塔基础与架空瓦斯/天然气管路的安全距离是多少?俺现在设计的110kV线路与一条瓦斯管路交叉,好棘手啊!

请问哪位大侠知道110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的水平、垂直安全距离?110kV杆塔基础与架空瓦斯/天然气管路的安全距离是多少?俺现在设计的110kV线路与一条瓦斯管路交叉,好棘手啊!
免费打赏
lingxuct
2010年07月10日 13:16:37
2楼
在有关安全的法规上有吧?

如找不到,根据《安规》上有关管道的数据再加些距离吧?
回复
yqf6941
2010年07月16日 10:42:06
3楼
根据 DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 (表16.0.10)
最小垂直距离: 4m
最小水平距离: 最高杆(塔)高
回复