7.1m*2.6m的风雨走廊,7.1m的梁太长了,中间加柱子好不好??
fengkuang_y
2010年07月10日 00:22:24
来自于砖混结构
只看楼主

7.1m*2.6m的风雨走廊,7.1m的梁太长了,两端设的是构造柱,怕柱子支持不住,想在梁的中间加柱子,减少跨度,请问一下专业人士,加了柱子后,梁的跨度是不是按一半来算?可不可以由原来梁的600高,变成300高?

7.1m*2.6m的风雨走廊,7.1m的梁太长了,两端设的是构造柱,怕柱子支持不住,想在梁的中间加柱子,减少跨度,请问一下专业人士,加了柱子后,梁的跨度是不是按一半来算?可不可以由原来梁的600高,变成300高?
免费打赏
hajianyu
2010年07月10日 10:03:25
2楼
两端是构造柱?
中部加柱当然可以了,只要你的柱能够成为梁的传力构件.
回复
fengkuang_y
2010年07月10日 15:51:25
3楼
请问这个梁和柱的截面应该多大?受力筋多大?
附图
回复
fengkuang_y
2010年07月10日 17:04:12
4楼
请各位大师指点一下,马上要施工了。
回复
woshiboy
2010年07月10日 23:27:38
5楼
感觉这样感觉不会太大…层高多少啊?构造陪呗…
回复
fengkuang_y
2010年07月11日 03:19:22
6楼
后排2层,前排一层,层高3.2m

[ 本帖最后由 fengkuang_y 于 2010-7-14 11:45 编辑 ]
回复
许飞666
2010年07月11日 21:04:29
7楼
下来先看了一下,需好好学习一下,谢谢楼主
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
fengkuang_y
2010年07月11日 22:09:04
8楼
中间不想设地圈梁了,只设2个独立柱,这样可不可以?
回复
fressman
2010年07月12日 22:09:17
9楼
加了影响空间啊..............................
回复
fengkuang_y
2010年07月13日 00:15:00
10楼
没办法,后排已经建好了一楼,分段施工,柱子设小啦,尺寸是250*250,4*14的钢筋。只好想在中间设柱,但有人告诉独立柱不在地圈梁上,不参加均匀沉降,会影响前后排,是这样吗?