短路电流计算
xi61
xi61 Lv.2
2005年10月16日 19:09:27
只看楼主

黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。 请各位能否解答一下,谢谢!

黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。
请各位能否解答一下,谢谢!
免费打赏
aniu88887
2005年10月20日 19:26:24
32楼
这题目我先前的说错了,答案是B,在这个题目里要搞清楚先后的计算次序,题目是说当低压侧短路时折算到高压侧的,要先算低压侧,再折算,这里有个变比问题,要按变比的定义去做,什么叫变比?
这样做出来才算对.这题目的下边的小题的答案没有带根号3,不能用高压侧二相短路来计算成本,而应折算.
回复
wangzhiqungz
2005年10月21日 19:42:34
33楼

呵呵,我认为是该为35/10.5。变压器的高压端的末端电压是35,低压端是10.5所以,该是35/10.5