200*300的梁箍筋怎么配
hxhacy
hxhacy Lv.2
2010年07月09日 21:43:26
只看楼主

200*300或200*350的梁箍筋是不是要用到6@75/150,而不能用6@100或8@100,这是按照规范哪来的,请前辈们赐教咯

200*300或200*350的梁箍筋是不是要用到6@75/150,而不能用6@100或8@100,这是按照规范哪来的,请前辈们赐教咯
免费打赏
yueyue1983
2010年07月10日 08:17:33
2楼
计算配箍。所以框架梁的高度不要小于400
回复
qxy163
2010年07月10日 08:26:02
3楼
如果是框架梁,参照震规6.3.3条,按不同抗震等级取hb/4、8d、100或150中的最小值为加密区间距。另高规6.3.4条规定非加密区间距不大于加密区2倍。
如果是次梁,参照砼规10.2.10条,如剪力较大,300高的梁箍筋间距不大于150(包括跨中)。
回复
jiegouxiaosheng
2010年07月10日 10:54:51
4楼
如果是框架梁的话建议把梁高加到400,如果是次梁的话,就没必要是@75
回复
wfhmail
2010年07月19日 17:31:24
5楼
遇到过同样问题,感谢提醒》
回复
wangjj777
2010年07月19日 18:38:15
6楼
原来如此,我说呢,低手就是不行啊,看不到问题的本质,谢谢楼上诸位了
回复
hfutwxw
2010年07月20日 14:02:31
7楼
所以最好梁不要小于400,一般会选着100于h/4间较小值
回复
设计小兵
2010年07月21日 09:34:08
8楼
这种梁一般为小次梁,按构造配箍6@150即可
回复
童童123123123
2010年07月21日 10:07:16
9楼
学习了:victory:
回复
sbyygyfge-mars
2010年07月21日 11:07:36
10楼
受教了
回复
zhaohaidong_453
2010年07月21日 11:33:22
11楼
受教了
回复