AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机
clw123456
clw123456 Lv.4
2010年07月09日 20:07:57
只看楼主

AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!

AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
kyujiangmn
2010年07月12日 08:42:27
12楼
7.5kw,不要变频直接启动
回复
lsy135511
2010年07月13日 04:56:03
13楼
回复