AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机
clw123456
clw123456 Lv.4
2010年07月09日 20:07:57
只看楼主

AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!

AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
houxiaoye
2010年07月10日 07:17:00
2楼
不能,变频器选最关键的就是选定变频器的额定容量,如果你要用,一上电就会把变频器里面的整流桥,逆变桥给烧坏,后果很严重!!
37kW用7.5的装置,太异想天开了,让搞业务的自己承担
回复
awy420
2010年07月10日 15:10:46
3楼
PHF是缺相吧? 我公司用的就是ATS48软启动器,驱动260kw水泵电机。应该是可以的,你在查查
回复
wxat_wmj
2010年07月10日 15:58:10
4楼
同意二楼
37kw的和7.5kw电流相差多大?你看看软起的那些参数呢
你说37kw的软起拖37kw左右的绝对没问题
这个不能硬来,不接让它直起得了,想问你下这个型号带旁路么?
回复
clw123456
2010年07月10日 19:17:27
5楼
是带旁路的
回复
clw123456
2010年07月10日 19:18:09
6楼
是软启动啊,不是变频器
回复
clw123456
2010年07月10日 21:26:48
7楼
好郁闷啊?2天了没有人能给解决喜下
回复
wxat_wmj
2010年07月11日 21:29:09
8楼
划不来啊 建议还是换个7.5kw的(不知道有没有)
回复
wxat_wmj
2010年07月11日 21:37:39
9楼
对着说明书看看这个软起的各个参数研究下
自己搞搞嘛
上次我一个一百多千瓦的ABB变频拖七十五千瓦 能行 想想省个旁路接触器的钱 旁路都没用
回复
xwry
2010年07月12日 00:20:08
10楼
直接启动得了
回复
姜振祥
2010年07月12日 08:37:29
11楼
对施耐德的软启动不了解啊 但是大的启动小的应该没有问题啊 就是浪费啊 不可能起不来啊 建议重新设置参数啊