AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
AST48.....Q 37KW的软启动能否启动7.5KW的电机,谁知道的告诉我下,我厂给用户做了一台一用一备启动柜,因销售人员跟用户没有衔接好,用户是7.5KW的污水泵却做成了37KW的柜子,在现场调试的时候却怎么也起动不起,显示故障"PHF",启动电流太小。我的软启动是施耐德,有哪位老师能告诉我下能不能启动呢?如果能怎么调软启动参数呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
不能,变频器选最关键的就是选定变频器的额定容量,如果你要用,一上电就会把变频器里面的整流桥,逆变桥给烧坏,后果很严重!!
37kW用7.5的装置,太异想天开了,让搞业务的自己承担
回复
3楼
PHF是缺相吧? 我公司用的就是ATS48软启动器,驱动260kw水泵电机。应该是可以的,你在查查
回复
4楼
同意二楼
37kw的和7.5kw电流相差多大?你看看软起的那些参数呢
你说37kw的软起拖37kw左右的绝对没问题
这个不能硬来,不接让它直起得了,想问你下这个型号带旁路么?
回复
5楼
是带旁路的
回复
6楼
是软启动啊,不是变频器
回复
7楼
好郁闷啊?2天了没有人能给解决喜下
回复
8楼
划不来啊 建议还是换个7.5kw的(不知道有没有)
回复
9楼
对着说明书看看这个软起的各个参数研究下
自己搞搞嘛
上次我一个一百多千瓦的ABB变频拖七十五千瓦 能行 想想省个旁路接触器的钱 旁路都没用
回复
10楼
直接启动得了
回复
11楼
对施耐德的软启动不了解啊 但是大的启动小的应该没有问题啊 就是浪费啊 不可能起不来啊 建议重新设置参数啊
回复