电缆敷设及接线
一、 工程概况
××一期#2机组热控电缆敷设及接线工程由锅炉、汽机、除氧给水、精处理等几部分组成,中南电力设计院和广西电力工业勘察设计研究院设计,电缆敷设数量大,范围广,电缆接线的品种多,电缆芯数极大,工艺要求高。电缆品种包括:阻燃屏蔽控制电缆、阻燃控制电缆、阻燃计算机总屏电缆、阻燃计算机分屏加总屏电缆、阻燃氟46绝缘控制电缆、阻燃氟46绝缘计算机总屏电缆、阻燃氟46绝缘计算机分屏加总屏电缆、阻燃氟46绝缘补偿电缆、接地电缆等。电缆数量约270公里,电缆芯数约2万余。
二、 主要工作量
阻燃屏蔽控制电缆 ZRB-KVVP 14050米
阻燃控制电缆 ZRB-KVV 37920米
阻燃计算机总屏电缆 ZRB-DJP 50260米
阻燃计算机分屏加总屏电缆 ZRB-DJPP 22120米
阻燃氟46绝缘控制电缆 ZRB-KFVP 16010米
阻燃氟46绝缘计算机总屏电缆 ZRB-DJFP 64340米
阻燃氟46绝缘计算机分屏加总屏电缆 ZRB-DJFP 25660米
阻燃氟46绝缘补偿电缆 ZRB-KXPP 12685米
接地电缆 ZRB-YJV 500米
三、 主要施工方案
1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆附设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。
2.电缆敷设通常都是采用外包工的方式,由我公司整理好电缆清册,确定电缆的敷设顺序,然后在电缆的起点和终点安排本工地的熟练工人操作,其他地方就由外包工人员拖拉和排列帮扎电缆,由专业技术人员现场统一指挥。作业人员必须经过施工前的安全意识教育和安全技术培训,会正确使用安全带,身体状况良好,可从事高空作业。作业人员全员接受施工技术措施交底并办理交底签证手续。
3.电缆敷设前应仔细校对电缆型号、规格,是否符合设计。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧,种类齐全。电缆应分层敷设,电缆敷设分清动力电缆和信号电缆层,一般动力电缆在上层,中间层为控制电缆,最下层为信号电缆层。
4.有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。电缆排放整齐,不宜交叉混缠,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。电缆与保温层平行敷设时距离不小于500mm,交叉敷设时不小于200mm,电缆与非保温热表面距离不小于1m。
5.电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道。
6.搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。电缆保护管的管口光滑、无毛刺。电缆敷设后,电缆夹层的出口处必须用耐火材料严密封闭。
7.电缆接线必须正确、牢固、美观。导线在端子的连接处留有适当的余量,芯线的端头有明显的不易脱落、褪色的回路编号标志。电缆芯线没有伤痕,单股线芯弯圈接线时,其弯曲方向与螺栓紧固方向一致。
四、 经验和体会
1.电缆敷设是热控安装工程中一个比较大且集中的施工项目。电缆作为电厂的神经系统,其敷设质量直接关系着机组以后的安全稳定运行。因此,我们依据设计,结合现场的实际情况,参照1#机组对电缆桥架进行了合理化,保证电缆按最短路径集中敷设。敷设电缆时,动力电缆、控制电缆、信号电缆分层敷设,严禁不同信号合并使用同一根电缆。逐层敷设,避免交叉,电缆敷设必须帮扎牢固、排列整齐,随时跟踪检查,发现问题,立即整改,努力把电缆敷设项目做成热控施工的精品工程。
2.盘柜电缆的接线非常重要,它关系到DCS系统能否安全、稳定运行。盘柜接线要求高,而且电缆芯线品种多、数量极大,为了确保接线质量,工地的技术员首先收集1#机组施工中存在的问题和解决的方案,把设计变更中关于DCS接线位置的改动部分都详细标注在图纸上,保证不出现由于设计图与厂家图不符而返工的现象,并对接线工艺进行了详细商讨,从电缆的走向、布置,芯线的分布及压接方法各方面进行了周密的考虑及严格的规定。在施工过程中严把质量关,极大地提高了接线效率和接线精度。