小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.
小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.
剩下就应该是管线和风机盘管的问题了吧.
小区修空调的师傅说,管线如果堵了,主机就会报警,但因为家里每个房间都有风机盘管,我不是很清楚管线一般都是串连的?还是并联的? 如果是串连的就好说了,水循环不畅,会影响房间制冷,某一个房间的管子堵了,主机都会报警.可如果每个屋子都是并联的呢?是否有这种管线接法呢?而且怎样判断某一个屋子的管线是畅通的?
回到主题,主机回水温度13度,也就是说,我屋子里经过冷热交换后的水温也肯定是小于13度的了,那么为何室内温度始终都在28度. 问题出在哪里呢? 是管子堵了吗? 是铜管散热面积不够大? 风机脏了? 循环水生锈的原因? 还是其他原因?
小弟现在痛不欲生,小区不让往外墙挂普通弗机(要不我就随便买个小空调,高高兴兴的吹小凉风了).自从入夏我每天开着空调最大档,吹得头疼,一晚上睡觉能热醒好几次,身边时刻都得有个湿毛巾,热醒了身上就简单擦一遍才能继续入睡. 我不知道我还能撑多久. 这样下去,这个夏天没过完估计我就已经穿越了.请各位大哥帮忙分析一下.或者有大哥想露一手的,帮小弟看下我这烂空调到底问题出在哪里.
磕头倒蒜式谢谢各位!!
12楼
这个你不找卖家么。最少保3年吧。
修不好,直接把床搬到卖你空调的店门口去。
回复
13楼
你看看是不是你装的电动二通阀没有动作。
回复
14楼
测量风机盘管进出口水温是否符合设计要求
回复
15楼
有风但是不制冷,那肯定是水系统的问题,也就是说风盘里的冷冻水流量不够(根据回水温度13度,排除冷水温度问题),一个是堵,另一个就是检查电动二通阀是否正常开启
回复
16楼
1、量一下水泵电流值,看看是不是跟铭牌上的电流值接近;如果接近,则说明水流量达标的,如果相差很大,则说明水泵异常,水泵异常要么是水泵本身的原因,要么是管道堵塞。
2、看看主机出水温度,正常情况下应该是你设定的温度。常规设定温度是7度。
回复
17楼
首先,测试下风机盘管出风温度,风量,如果温度过高,就是水系统调试或者风机盘管本身的问题,如果温度、风量符合要求,则是风盘容量小了。我估计多半是水系统失调了,找物业商量去,不给解决上法院!
回复
18楼
如果是单独供你家的,那么考虑水短路,如果是集中的,考虑水力失调问题,回答完毕,正确答案,鼓掌!:lol
回复
19楼
看看阀门是不是开了!其他家怎么样?
回复
20楼
看一下你家的电动两通阀是否有故障
回复
21楼
同意:handshake
希望楼主家的空调制冷问题解决后,告诉下大家问题出在哪.怎么解决的
回复