小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.
小弟现在面临的问题是光出风,不制冷,风量足够可是屋子里的温度就是降不下来,这几天高温,家里也高温,关上门,最大风开一晚上,风吹的都头疼了,温度始终在28度,早上一开窗户,好啊,外面比家里凉快.每次小区里来修空调的师傅(来了不下10次了),来了就是给放放锈水,放放管道里的气,然后说办法了,说中央空调就这样.我很无语,好几万的中央空调吹出来的风不如几百块的空调扇凉快.小弟上学的时候学过暖通,可遇到这实际问题就不知如何下手. 目前空调压缩机主机工作应该正常,面板显示,进水温度13度,这应该就是所谓的回水温度吧,我觉得属于正常值.
剩下就应该是管线和风机盘管的问题了吧.
小区修空调的师傅说,管线如果堵了,主机就会报警,但因为家里每个房间都有风机盘管,我不是很清楚管线一般都是串连的?还是并联的? 如果是串连的就好说了,水循环不畅,会影响房间制冷,某一个房间的管子堵了,主机都会报警.可如果每个屋子都是并联的呢?是否有这种管线接法呢?而且怎样判断某一个屋子的管线是畅通的?
回到主题,主机回水温度13度,也就是说,我屋子里经过冷热交换后的水温也肯定是小于13度的了,那么为何室内温度始终都在28度. 问题出在哪里呢? 是管子堵了吗? 是铜管散热面积不够大? 风机脏了? 循环水生锈的原因? 还是其他原因?
小弟现在痛不欲生,小区不让往外墙挂普通弗机(要不我就随便买个小空调,高高兴兴的吹小凉风了).自从入夏我每天开着空调最大档,吹得头疼,一晚上睡觉能热醒好几次,身边时刻都得有个湿毛巾,热醒了身上就简单擦一遍才能继续入睡. 我不知道我还能撑多久. 这样下去,这个夏天没过完估计我就已经穿越了.请各位大哥帮忙分析一下.或者有大哥想露一手的,帮小弟看下我这烂空调到底问题出在哪里.
磕头倒蒜式谢谢各位!!
2楼
陪楼主等高人
回复
3楼
帮楼主顶。等待高人解答。
回复
4楼
前期家用中央空调施工用的水系统图有吗?不会是现场随便接出来的吧,你怎么验收的?
冬天制热情况如何?
主机回水温度13度,出水温度/水量看得到吗?
有脏堵的话不至于每个盘管都发生,水管路可能有短路的地方,冷水在系统里循环进末端风机盘管的量少,风机盘管只出风/不制冷。
回复
5楼
首先看你的主机制冷量是多少,算下你整个面积的指标是多少,偏小的话那就是选型有问题。若没问题,看看室外机散热有没有问题,室外机是不是放在死角里了。看看水管保温做得怎么样。在就是控制系统有没有问题,像温控器出问题啊,最简单的就是看压缩机是不是一直在运转,能想到的只有这么多了,小弟在这里抛砖引玉了,望高手解答
回复
6楼
看看末端 水 风 循环是否正常?水的过滤器是否堵了?表冷器是否脏了?管路内是否有空气?进水温度是否正常?是否有冷凝水出现?
回复
7楼
这个不冷的话,问题就多了
如6楼所说,有风,就检查进出水是否冷,盘管内交换器是否脏堵....
回复
8楼
楼主真行,家里空调出事,居然终于找到这个论坛了。好。
我也陪你等。
回复
9楼
支持7楼兄弟的观点。
回复
10楼
现在是有风的话,那问题应该是出在水系统上,能不能看到进水温度是多少啊 !
回复
11楼
估计是水系统的事
从风盘开始,撕开保温摸水管,看冷水是不是送到盘管里,不冷就倒着摸,看冷水送到哪了
回复