我做的工程有个地下车库,设计院给的喷淋平面图上没有标出管径,我要求设计院标出,以便于施工,但是,设计院说喷淋系统图上已经标的很清楚,平面图上就没有必要再标出来了。可是制图标准里有规定是要求标出管径的啊?

我做的工程有个地下车库,设计院给的喷淋平面图上没有标出管径,我要求设计院标出,以便于施工,但是,设计院说喷淋系统图上已经标的很清楚,平面图上就没有必要再标出来了。
可是制图标准里有规定是要求标出管径的啊?
swqlily
2005年10月15日 18:00:49
2楼
不标
一般多大的管道带多少喷头是固定的
回复
woshizhoujin
2005年10月15日 19:32:28
3楼
这个我知道,但是难道施工的时候还要让施工人员计算喷头数目吗?
回复
little_strong
2005年10月15日 23:53:37
4楼
个人做法一般是主干管、干管标,相同的支管只标一个,再加上文字说明补充
回复
scpzhyyh
2005年10月16日 09:59:26
5楼
同意第 4 楼
回复
wpeipei
2005年10月16日 11:20:09
6楼
不标不满足施工图深度呀!
回复
junhua-xu
2005年10月16日 11:23:13
7楼


反对,那个东西本身并不科学!我们的消防水泵流量能供多少喷头使用,能保护多大面积?片面的数某一段管道后有多少喷头,来确定所谓管直径大小?
回复
saerka_rock
2005年10月16日 14:00:41
8楼
同意楼上意见
不能随便让人家按施工规范做
要知道水泵扬程和流量是你订的,
损失也是你要计算的
如果你估算的不准确
按规范的数喷头布置,损失很大
到时出了问题就找你设计的,
设计模糊也是你的责任
最讨厌自以为是,对工程不求甚解,对工作和技术不负责任的人!!!
回复
jimhe252
2005年10月17日 11:02:32
9楼
同意4楼的意见,我做的时候也只标主干管和支干管,相同的支管只标一个就好。
在设计泵流量和扬程时就是以最不利点做为标准进行计算的,所以不存在不满足流量和扬程的问题,只要保护面积是按照规范取的,应该是都能够扑灭初期火灾。
回复
ldhcyx
2005年10月17日 11:16:29
10楼
同类型的只标1排就可以
没必要全部
回复
飞鱼
2005年10月17日 11:20:12
11楼
我基本是全标的,因为既然是同类型完全可以很方便的复制过来(如果确实很规则,甚至可以阵列)……没有必要省这个事,再说现在建筑中完全相同类型的情况很少的,我一般都全标。

另外,楼主所说的情况,系统图中已经标管径了,似乎平面图中是可以不标,嘿嘿,当然施工是不方便的
回复