记得有条是说,当框架梁仅一端连在框架柱上时,另一端可连在框架梁上,但应延长一跨连在第二根框架梁上,我到处都找不到有关条文,有谁知道在哪里吗
记得有条是说,当框架梁仅一端连在框架柱上时,另一端可连在框架梁上,但应延长一跨连在第二根框架梁上,我到处都找不到有关条文,有谁知道在哪里吗
12楼
好像不要紧吧,受力上没问题啊 ,难道抗震不利
回复
13楼
与框架柱相连的按抗震设计,另一端与梁相连的可按非抗震设计,未发现楼主说的延长一跨的说法
回复
14楼
没见过
回复
15楼
没见过,原因估计是楼主搞错概念了,当地不太可能出个规定主梁下必须两端有柱,次梁两端都是主梁的。
高层6.1.8条的梁L2就是这样。
回复
16楼
没遇到这样的情况
回复
17楼
我确实遇到过楼主所说的情况,审图的提到过这样的问题,后来总工看了说没必要,受力应该没问题,而且延伸了就旁边就有一个框架梁平行,太挤了,就没延伸了
回复
18楼
概念上延伸一跨对于第一跨的梁抗扭有利,规范上没有这个规定。
回复
19楼
这个很正常啊,经常会遇见,但是没有遇到过这种情况被审图提的!
回复
20楼
没有这样的说法
回复
21楼
好像只有单柱上不能形成一榀框架,梁要延伸一跨。如果梁的一端的柱不是单柱可以不用延伸一跨。
回复