记得有条是说,当框架梁仅一端连在框架柱上时,另一端可连在框架梁上,但应延长一跨连在第二根框架梁上,我到处都找不到有关条文,有谁知道在哪里吗
记得有条是说,当框架梁仅一端连在框架柱上时,另一端可连在框架梁上,但应延长一跨连在第二根框架梁上,我到处都找不到有关条文,有谁知道在哪里吗
2楼
这个,我没见过啊
回复
3楼
“但应延长一跨连在第二根框架梁上”
有这条吗?我做了很多这样的工程了!审图的也没提过啊,大家也都没那个习惯啊!你在哪看的啊?
只是说,如果是一段悬挑的话,悬挑的另一端要多伸一跨!
回复
4楼
我曾经看到过的,就是说一根单跨框架梁一端在框架柱上,另一端在框架梁上,这种形式的框架布置形式不行,要是必须要布置框架成这样,得把梁没柱的那一端延长一跨,连在另一根框架梁上,就是说梁不能是单跨。从概念上可以理解这种规定,只有单跨的话,那根作为梁支座的框架梁受侧向力过大很不利。我有次的图纸就是因为这个问题被审图打回来了。现在我怎么也找不到在哪里看到这个规定的了。
回复
5楼
这种一端连柱,一端接框架梁的梁我也经常遇到,不过并没有像楼主说的那样再延伸一跨,好像也没有人提出什么意见呢
回复
6楼
经常这样做
没人提过什么不同意见
楼主说的是框架结构抗震不应做单跨结构吧
回复
7楼
我也遇到这用情况,但没有看到楼主说的条文,估计规范看的不够多
回复
8楼
把当时的图审意见找出来,就可以啦
不过这个规定我还真没见过,设计过这么过的工程
我们这边的图纸审查所也从来没提过
回复
9楼
河北的结构技术措施上规定:框架梁不应一端支承在柱子上,另一端支承在梁上,抗震规范里我也没有找到相应条文
回复
10楼
哦,这么说来我当时肯定看到的是当地的文件了。谢楼上,知道哪里去找了。
回复
11楼
高规,6.1.8条
回复