一个小区设计了大量的自投装置,比如17层电梯井道插座就用了4个自投箱,有必要吗。为减少投资,可以用接触器实现自投吗?
一个小区设计了大量的自投装置,比如17层电梯井道插座就用了4个自投箱,有必要吗。为减少投资,可以用接触器实现自投吗?
2楼
期待高手中
回复
3楼
是存在这种现象,死抄规范,不会灵活运用,做过头的措施,造成大量的浪费。
回复
4楼
关键是看是用了几条线路来自投,我做过的自投装置要用三台来配合,但是外部是有四个母线相互自投,很麻烦的,相互的配合不注意就会出错的,而用接触器是不可以实现的,
回复
5楼
楼上说的有点像是继电保护了,ATSE的互投时间为0.1S,接触器实现的自投时间为0.5S。
回复
6楼
是根据负荷等级要求来的,需要满足允许中断供电时间。
回复
7楼
可以用接触器来实现双电源自投,但是不能用早期那种继电器控制线路的方式了,太落后已经淘汰了,现在有控制器了,用一个控制器来控制两个接触器来实现自投,这种双电源方式,新国标中叫CC级,SZQDT.COM中有此控制器的资料
回复