变压器是D/y-11型.当10kV侧单相接地时,10kV侧单相接地运行不能超过2个小时,但不知对380V侧的三相和单相负载有没有影响? 会不会也缺相呢?有一位同事讲述故障:10KV供电源侧发生单相接地时,220V的单相电有人量相电压为400V.是什么原因?[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2010-7-16 15:59 编辑 ]

变压器是D/y-11型.当10kV侧单相接地时,10kV侧单相接地运行不能超过2个小时,但不知对380V侧的三相和单相负载有没有影响? 会不会也缺相呢?有一位同事讲述故障:10KV供电源侧发生单相接地时,220V的单相电有人量相电压为400V.是什么原因?

[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2010-7-16 15:59 编辑 ]
免费打赏
shell207
2010年07月08日 18:06:01
2楼
高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于ΦU、ΦV经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。表1列出了某l0kV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。
变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。
表1 某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布



类别 低压侧电压v
UUV UVW UWU UUN UVN UWN
正常值 390 400 390 220 227 225
U相断电 205 390 190 10 200 190
V相断电 320 420 390 190 225 240
W相断电 390 420 280 155 260 200



除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。
回复
wlszjs
2010年07月08日 19:00:47
3楼
DY接线的电压器,零序电流互相没有影响的
回复
pengdikun2010
2010年07月08日 20:11:53
4楼
学习了
回复
zxr2625
2010年07月09日 08:51:34
5楼
10KV系统都是不接地或通过消弧线圈接地,当有一相接地时,其三相之间的电压基本不变,所以低压侧美什么影响。如是断相,那就另当别论了。
回复
zxr2625
2010年07月09日 08:52:42
6楼
楼主只是说一相接地,并没说断开!!
回复
shell207
2010年07月09日 11:10:00
7楼
标题不是说缺相吗?
回复
庄稼人
2010年07月09日 17:28:09
8楼
谢谢各位指导,:handshake
回复
xzz1975
2010年12月20日 13:05:25
9楼
学习了,学习谢谢
回复
lingxuct
2010年12月20日 13:20:57
10楼
10KV系统是中性点高阻接地系统,当10KV系统发生单相接地时,只有高压PT一组(相)被短接,高压柜指示电压表一相电压为0,实际在变压器中三相电压还平衡的,所以,对低压无影响。影响的是电压互感器没故障的二相电压升高,PT高压绕组有击穿的危险。
回复
amiandarfeng
2010年12月20日 17:11:24
11楼
现在城市内的埋地敷设的高压系统都是经小电阻接地的,如果高压短路,前段的保护电气就会跳闸,你说的那个情况就不会发生了