我这有一工程PT开口电压为10.6V,正常吗?是什么原因造成的?有何解决方法?供电局作过互感器伏安特性均没问题,急切寻求方案!谢谢!
我这有一工程PT开口电压为10.6V,正常吗?是什么原因造成的?有何解决方法?供电局作过互感器伏安特性均没问题,急切寻求方案!谢谢!
2楼
你的PT的二次端额定电压是多少?还有你的指示表记是否有问题?
回复
3楼
不正常 看看PT一次电压表是否有异常 也可以用万用表量二次电压
回复
4楼
有没有人遇到过这样情况的,需要交流交流
回复
5楼
有可能是单相电阻性接地(一次系统是接地系统还是不接地系统/中阻接地/高阻接地?)
看来PT没问题,那问题应该在一次----不平衡电流?
我没遇到过
回复
6楼
互感器呢?怎么没有下文了?
回复
7楼
晕了,反正互感器怎么检测都没问题
回复
8楼
随它去了
回复
9楼
测测系统是否有三次谐波!
回复
10楼
三次谐波可以使零序有电压吗
回复
11楼
确实如此。三次谐波会在零序检测中反映出来。
回复