磁平衡的问题
ayong000009
2010年07月08日 14:29:38
来自于继电保护
只看楼主

请问电动机磁平衡的定值一般如何整定?遵循哪些原则?

请问电动机磁平衡的定值一般如何整定?遵循哪些原则?
lingxuct
2010年07月08日 17:04:33
2楼
太高级,偶不懂“电动机磁平衡”,更不知道还有“定值”,就不谈“遵循哪些原则”了。
回复
ayong000009
2010年07月08日 17:24:01
3楼
磁平衡差动保护:
磁平衡差动保护,俗称“小差动保护”。当电动机安装磁平衡式电流互感器时,“磁平衡差动保护”控制字投入。磁平衡差动保护的电流从装置中性点侧电流回路输入,电流定值取自“差动启动电流定值”。磁平衡差动保护是在电动机出线盒内配有专用磁平衡互感器,无论电动机容量如何互感器的变比均为50/5A,同相线圈的始端和末端共同穿过互感器,主要用于相间短路或匝间短路的主保护。
如果电动机没有内部故障,则对任何一项,从机端流进的电流必定等于从中性点流出的电流,如果在机端和中性点端各装一组电流互感器,再将电流互感器的二次侧电流进行比较,也应该相等,如果不相等就认为发生了内部故障,这是差动保护成立的基础。实际上由于电流互感器存在误差,二次电流不会完全相等,电流必须相差到一定的大小,才认为是发生了内部故障。
而如果将机端和中性点的导线按同一方向一起穿过电流互感器(实际就是两个相等的CT一次绕组),则正常运行时,流进等于流出,二次侧不产生电流,而有内部故障时,产生的电流就对应于故障电流。这种方法既省了互感器数量,又降低了误差,提供了动作灵敏度。由于是在磁通回路完成差电流检测的,正常运行是机端电流产生的磁通和中性点电流产生的磁通是平衡的,相互抵消的,内部发出故障是,电流不平衡导致磁通不平衡,二次绕组采用电流输出。


如上述,电流定值取自“差动启动电流定值”,是否合理呢?
回复
lingxuct
2010年07月09日 12:45:29
4楼
原来还有“差动”二字,把它丢了还有知道吗?
回复
tianpengbo007
2010年07月20日 14:58:11
5楼
学习了,谢谢分享!
回复
ydfdel
2010年07月20日 22:29:49
6楼
这种灵敏保护的整定与保护装置的选型是密切相关的,必须在保护装置选型前给出大概的整定原则和范围,以决定保护装置的交流输入通道的设计。所以,这方面,还请大家畅所欲言。
回复

相关推荐

APP内打开