我有一工程,隧道变电所更换高低压开关柜,主要负荷为照明和风机,要求施工不停电或不影响正常运营,柜子要全换,空间不允许新旧柜子同时布列,各位有何高招解决这个问题?快快帮忙啊,头都大了!(UPS供电时间有限,若租一柴发,估计容量要很大阿!负载有功600KW。)
我有一工程,隧道变电所更换高低压开关柜,主要负荷为照明和风机,要求施工不停电或不影响正常运营,柜子要全换,空间不允许新旧柜子同时布列,各位有何高招解决这个问题?快快帮忙啊,头都大了!(UPS供电时间有限,若租一柴发,估计容量要很大阿!负载有功600KW。)
12楼
高压柜上海吴淞的KYN28A-12.单母分两段,两台变压器,400KVA.
回复
13楼
隧道变电所有它的特殊性,要保证随道的照明通风的正常运营,否则要出大事的.
回复
14楼
隧道变电所应该具有双电源进线吧?
回复
15楼
没看清楚问题,汗一个
回复
16楼
高压分段母线引自不同的变电所。非常感谢各位指教,获益匪浅。
回复
17楼
你已经知道更换方法了吗/
回复
18楼
我同意鼻子老师的意见.以前我厂给首都机场换柜子时就是用的中间屏的办法.说到最根本就是等量代换的数学原理.很简单的.不过更换过程中的施工组织是很严格的......
回复
19楼
这是一个好主意,值得借鉴
回复
20楼
一般供电局都有发电车,可以叫业主去租一辆。
回复
21楼
单母加柴发换双母,所以有柴发可以用.具体的得等到勘查完现场再具体考虑.
回复