请教变电所更换高低压开关柜,又不能停电,咋办?
sunsandong
sunsandong Lv.2
2005年10月14日 16:44:29
只看楼主

我有一工程,隧道变电所更换高低压开关柜,主要负荷为照明和风机,要求施工不停电或不影响正常运营,柜子要全换,空间不允许新旧柜子同时布列,各位有何高招解决这个问题?快快帮忙啊,头都大了!(UPS供电时间有限,若租一柴发,估计容量要很大阿!负载有功600KW。)

我有一工程,隧道变电所更换高低压开关柜,主要负荷为照明和风机,要求施工不停电或不影响正常运营,柜子要全换,空间不允许新旧柜子同时布列,各位有何高招解决这个问题?快快帮忙啊,头都大了!(UPS供电时间有限,若租一柴发,估计容量要很大阿!负载有功600KW。)
大鼻山
2005年10月14日 22:22:00
2楼

又想好,又想巧,又想老驴不吃草。。。
回复
石大头
2005年10月14日 23:24:03
3楼
鼻子兄说的对呀!可惜你不是双母线呀!不然什么事都好解决呀!!
回复
jia-1979
2005年10月15日 00:25:47
4楼
不知道你的变电所的具体情况,如接线方式、变压器容量、高压柜的柜型和排列。
不停电要更换原有柜有很多方法,如果你想具体一点可以把你的具体情况介绍一下。
这种换柜子的工作,最主要的是要有一个备用电源。高压柜不一定要一次一起换。如果你是两台变压器可以分变压器更换,你的配用电源就不用太大了。
附近有低压的电源就可以。
回复
nlb
2005年10月15日 19:12:53
5楼
先装一个临时箱变,变电所改造期间用箱变 供电。
回复
wuqiurui
2005年10月15日 19:55:45
6楼

这是解决问题的基本思路。
回复
石大头
2005年10月15日 21:31:24
7楼

同志们想想看那是什么概念?投资谁出??
回复
haizhong
2005年10月16日 08:14:01
8楼
回复
大鼻山
2005年10月16日 16:36:08
9楼
类似的问题,其实我在市政工程改造中碰到过几次:既不中断供电,又要更新设备,杂办?——一般都是另开一处地方,新建变电所;待新所完全安装完毕,再把老所一次性作废、替换。

因为楼主所说条件很抽象,不知道现场及投资的具体情况,因此不好贸然发言确定。
回复
sunsandong
2005年10月17日 09:43:00
10楼
投资要我们出的,要业主出就不愁了.
回复
sunsandong
2005年10月17日 09:43:41
11楼
信件变电所肯定是不现实的.
回复