减压稳压消火栓前的静水压力 ?
woshizhoujin
Lv.3
2005年10月14日 16:41:10
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
减压稳压消火栓前的静水压力是否可以超过0.8MP啊?
减压稳压消火栓前的静水压力是否可以超过0.8MP啊?
免费打赏
little_strong
2005年10月14日 19:12:00
2楼
超过0.8MP还是分区供水吧
回复
poedan
2005年10月14日 20:05:26
3楼
最好不要,否则要串联减压阀了阿!
回复
woshizhoujin
2005年10月14日 21:19:05
4楼
谢谢!
回复
daphne_zhao
2008年06月12日 11:37:39
5楼
现在新规范是不超过1.0MPa
回复
波波1983
2009年07月15日 22:05:07
6楼
对,之前的规范0.8MPa就可以分区,新规范1MPa就要分区!!!
回复
相关推荐
消防两路水源问题,供室外消火栓的,这种能不能做为其中一路水源,如果可以得话需要满足什么条件?
建筑消防给水
2024-04-18 09:05:32
消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
电气资料库
2024-04-09 11:32:04
5000立方的食堂/餐厅是否设置消火栓
建筑消防给水
2024-04-02 21:42:33
关于消火栓按钮接线等几个问题的探讨
建筑消防给水
2024-03-25 11:45:13
2024消防备考: 室内、外消火栓分类及型号
建筑消防给水
2024-03-21 13:48:01
漂亮!消防工程施工指南之消火栓篇
建筑消防给水
2024-03-14 10:51:35
住建局发布!2024实施版建设工程消防施工指南(消火栓篇),正误做法实图对比!
电气工程施工
2024-03-12 10:05:36
如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么
建筑给排水
2024-02-07 15:31:50
市政消火栓未按规范维护保养,供水单位被消防支队处罚!
市政给排水
2024-01-24 11:04:56
室内消火栓环状管网设置
建筑消防给水
2024-01-11 20:35:40
有关消火栓知识点,你知道多少??
给排水工程施工
2024-01-09 10:03:08
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
消火栓与喷头的安装规范
建筑消防给水
2024-01-03 14:59:07
趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?
建筑给排水
2023-12-20 10:51:18
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
建筑消防给水
2023-11-22 11:49:33
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
建筑消防给水
2023-11-22 11:00:25
关于消火栓管道压力计算的问题
建筑消防给水
2023-10-18 09:34:32
室内消火栓系统安装质量控制要点,学习了!
建筑消防给水
2023-08-23 10:34:41
消防给水及消火栓系统监理管控要点
建筑消防给水
2023-08-18 20:21:04
消防给水与消火栓系统规范变化对比
建筑消防给水
2023-08-18 16:12:54
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开