请高手提供解答过程!!!!!试题1:10Kv架空输电线路长度为5km,电力系统短路容量为150MVA,输电线路的每公里电抗值为0.40Ω,线路末端的三相短路电流为多少?试题2:电力系统短路容量为无限大容量,远离发电处,变压器的额定容量为1600kVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路冲击电流为多少?试题3:一台他励直流电动机,其额定功率为2.5KW,额定电压220V,额定电流为12.5A,额定转速1500r/min,电枢回路总电阻为0.8Ω,当在1200r/min时转入能耗制动停车,在保证2倍额定电流条件下,串入电枢回路的电阻值为多少?
请高手提供解答过程!!!!!
试题1:10Kv架空输电线路长度为5km,电力系统短路容量为150MVA,输电线路的每公里电抗值为0.40Ω,线路末端的三相短路电流为多少?
试题2:电力系统短路容量为无限大容量,远离发电处,变压器的额定容量为1600kVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路冲击电流为多少?
试题3:一台他励直流电动机,其额定功率为2.5KW,额定电压220V,额定电流为12.5A,额定转速1500r/min,电枢回路总电阻为0.8Ω,当在1200r/min时转入能耗制动停车,在保证2倍额定电流条件下,串入电枢回路的电阻值为多少?
试题4:一台直流电劝机,其额定工功率为7.5W,额定电压110V,额定电流为82.2A,额定转速为1500r/min,电枢回路总电阻为0.1014Ω,励磁绕组电阻为46.7Ω,忽略电枢反应作用,当电动机电枢电流为60A时的转速为多少?
2楼
题1:Xs*=Sj/Sd=100/150=0.667
Xl*=X0*L*Sj/Ud2= 0.4*5*100/10.52=1.814
Ik=Ij/( Xs*+ Xl*)=Sj/1.732Uj/2.481=100/(1.732*10.5)/2.481=2.22KA
回复
3楼
题2:Xb*=Uk%×Sj÷Sb=6/1.6=3.75
Ik= Ij×I*= Sj/1.732Uj/ Xb*=100÷(1.732×0.4)/3.75=38.49KA
因为是低压系统取Kch=1.3,固ich=1.84Ik=70.82KA
回复
4楼
题3:因Ea=nCeφ同时Ea=U-(Ra+RΩ)Ia得到Ceφ=[U-(Ra+RΩ)Ia]/n
=[220-0.8×12.5]/1500=0.14
能耗制动时U=(Ra+RΩ)Ia 同时Ea=nCeφ
故此时nCeφ=(Ra+RΩ)Ia即RΩ=nCeφ/Ia- Ra=1200×0.14/25-0.8=5.92Ω
回复
5楼
题4:同题3, Ceφ=[U-(Ra+RΩ)Ia1]/n1=[110-82.2×0.1014]/1500=0.068
n2=[U-(Ra+RΩ)Ia2]/ Ceφ=[110-60×0.1014]/0.068=1528
回复
6楼
题2书上答案为98.12KA,变压器大于1000KVA,Kc=1.8,这样ich=开方2*1.8*38.49=97.96KA也跟答案不一样.??
回复
7楼
----chzhslsjy2005朋友,你挺行的呀,我可要向你学两招!!
不过第2题中,chzhslsjy2005朋友你可忘了还要乘以根号2,这样你的答案也就是98.12KA了,
回复
8楼
chzhslsjy2005朋友应该是对的,可能答案是错的
回复
9楼
题2中,乘以根号2肯定不对,98.12KA的答案是取Kch=2.55,为高压系统的冲击系数,这也是我不明白的地方。
回复
10楼
"工厂供电"同济大学,P92页,ich=2开方*Id*kC,一般情况KC=1.8,SN<=1000KVA时KC=1.3.
又找到了KC取值,"工厂配电设计手册"P81页,1,当短路发生在单机12000KW及以上发电机毋线上时,KC=1.9. 2,当短路总电阻较小R<=X/3时KC=1.8. 3,电阻较大R>X/3时,KC=1.3.
回复