火灾报警中都那些元件是需要24V电源的
gygygao
gygygao Lv.7
2005年10月14日 14:18:32
来自于防雷减灾
只看楼主

这些需要电源的有没有什么共性?怎么怎么样才能区分出来

这些需要电源的有没有什么共性?怎么怎么样才能区分出来
免费打赏
zhh_1977
2005年10月14日 17:03:04
2楼
模块用24V电源,警铃,声光等用24V外控电源。两种电源最好区分,模块不能用外控,外控用模块了会烧毁主板
回复
yzjing1557
2005年10月28日 14:24:44
3楼
那什么是外控什么不是外控?
回复
cwq123
2005年10月28日 23:51:36
4楼
可以这样做说,联动模块需要电源。
回复
gygygao
2005年11月28日 15:24:07
5楼
那么防火阀呢,可以是温控,也可以是电控的这种东西呢
回复
bdhc123
2005年11月28日 16:04:47
6楼
以下是引用zhh_1977在2005-10-14 17:03:04.0发表的内容:

模块用24V电源,警铃,声光等用24V外控电源。两种电源最好区分,模块不能用外控,外控用模块了会烧毁主板
不是都接电源总线吗?请详细解释一下,谢谢!
回复
zhh_1977
2005年11月28日 16:44:53
7楼
报警控制器输出都是DC 24V的,包括烟感,但机器有很多输出柱,模块用电与烟感一样,是控制板电源,电流小,而外控电源是从变压器或电瓶输出的,可以负荷3A左右,警铃,声光等动作后属于用电设备了,而模块24V只能用作报警设备,混淆后警铃,声光等动作将会影响模块正常工作,甚至烧毁控制设备.
回复
crazyboy
2005年11月29日 19:14:55
8楼
控制模块不是接的电源总线,然后输入到这些设备吗?
回复
zhh_1977
2005年11月30日 09:47:38
9楼


应该说控制那些设备,控制模块就好象线路中的开关,但那些设备的用电还是要电源的.
回复
hsr
2005年11月30日 10:23:55
10楼
斑竹:可好多国产设备只有两根电源线从主机输出,该如何处理呢?
回复
ymh722@co163
2005年11月30日 11:15:10
11楼
火灾报警及联动系统内需要电源线的,包括模块和其它设备如警铃等
回复