钢筋混凝土管坡度
zm8611
zm8611 Lv.2
2010年07月07日 21:46:42
只看楼主

由于排水流量等未知,根据实际需要,500的钢筋混凝土管的坡度达到8%,由于埋深较大,做跌水井造价高,哪位大侠知道这个坡度是否可行?

由于排水流量等未知,根据实际需要,500的钢筋混凝土管的坡度达到8%,由于埋深较大,做跌水井造价高,哪位大侠知道这个坡度是否可行?
免费打赏
javelin
2010年07月09日 12:06:11
2楼
问的笼统点了。
流速确实太大,还是做点跌水吧.
回复
hailang129
2010年07月10日 14:09:23
3楼
太大了~
回复
zxy_73730
2010年07月12日 17:18:45
4楼
坡度太大了,最好还是做跌水井吧!
回复
飞鱼
2010年07月13日 01:49:00
5楼
帮你简单算了一下,500管8%坡度,按最大充满度0.7考虑,则流速达到5.66,超过规定的5.0m/s,若是没达到最大充满度则流速会小一些。

建议将坡度改小一点点,比如6%就能满足要求了,然后在每个井内都做一点跌水,普通检查井也可以有一定跌水的,一般是不超过1米,这样估计可以搞定。
回复

相关推荐

APP内打开