现在我有一台10万大卡的上海开利空调机组想改为在标准工况下的冷水池不知道划不划算多谢各位给点意见
现在我有一台10万大卡的上海开利空调机组想改为在标准工况下的冷水池
不知道划不划算
多谢各位给点意见
2楼
空调机组压缩机按空调工况配置,电机功率较大,若想改为在标准工况下运行所需电机功率较小,约为空调工况的75%,故不划算 ,运行费用较高,并且控制系统也要改。
回复
3楼
这个问题我得请教我的老师了,这个是产品开发部的科题啦?
回复
4楼
同意!
回复
5楼
在制冷专业技术中,标准工况是指蒸发温度-15度,冷凝温度30度,冷凝器出液25度(过冷5度)。实际应用中,几乎没有正好满足这样工况条件的。
对于你提出的问题,我觉得主要应考虑改用低冰点的载冷剂,比如乙二醇溶液或氯化钙溶液,这样就还要咨询主机厂家,其蒸发器能否承受这些载冷剂的腐蚀?
其次就是2楼所说的运行经济性问题。
回复