发电机零启向线路充电励磁的强励是否要退出
lzq_123
lzq_123 Lv.3
2010年07月07日 20:40:34
来自于电站工程
只看楼主

发电机零启向线路充电励磁的强励是否要退出,在线路操作规程书上说要退出,但我厂几次零启向线路充电强励没有退,仍然充电成功了。请问我厂励磁是不是有问题,按强励要求是负载情况下机端电压降到80%时强励应该动作。而零启电压是从0到100%。

发电机零启向线路充电励磁的强励是否要退出,在线路操作规程书上说要退出,但我厂几次零启向线路充电强励没有退,仍然充电成功了。请问我厂励磁是不是有问题,按强励要求是负载情况下机端电压降到80%时强励应该动作。而零启电压是从0到100%。
免费打赏
lzq_123
2010年07月08日 01:23:42
2楼
没有人知道吗???:L
回复
yaoguizhong213
2010年07月08日 08:07:12
3楼
退不退是要看所带线路的阻抗大小,一般情况不用退,阻抗大到发电机机端和线路对端的压降很大时,应该退出。实际上对于发电机来说没有伤害,只是怕线路过电压。因为空载线路呈容性,如果线路长,由于容升效应,两端的电压差很大。
回复
stone222333
2010年07月14日 11:36:43
4楼
因为强励是用两组电压互感器启动的,避免了0启升压时,强励的误动。