薄腹梁上能否带6米跨钢天窗
xyz321xyz
xyz321xyz Lv.3
2010年07月07日 20:32:04
只看楼主

排架车间四连跨15+21+21+15米,混凝土工字柱及屋架屋面梁屋面板。我查了图集,其中15米跨采用预应力工字形屋面梁可以带3米跨电动采光排烟天窗。甲方要求15米跨采用预应力工字形屋面梁,带6米跨钢天窗,天窗上轻质屋面板。薄腹梁上能否带6米跨钢天窗?

排架车间四连跨15+21+21+15米,混凝土工字柱及屋架屋面梁屋面板。我查了图集,其中15米跨采用预应力工字形屋面梁可以带3米跨电动采光排烟天窗。甲方要求15米跨采用预应力工字形屋面梁,带6米跨钢天窗,天窗上轻质屋面板。薄腹梁上能否带6米跨钢天窗?
免费打赏
xyz321xyz
2010年07月08日 11:41:28
2楼
一块预应力混凝土屋面板重1.0~1.5吨,6米跨钢天窗只有0.3~0.5吨,应该可以的。为什么15米预应力薄腹梁图集上没有钢天窗的选项呢
回复
ns224205
2010年07月08日 13:24:56
3楼
可以做。屋面梁可以采用预应力,也可以采用非预应力的(G353),钢天窗上可以采用预应力混凝土屋面板。你需要解决钢天窗与屋面梁的连接构造,并复核屋面梁的内力。
另外,你还可以选用钢筋混凝土折线形屋架的方案。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-7-8 13:28 编辑 ]
回复
ns224205
2010年07月08日 13:45:49
4楼
查了一下,各方案的材料用量:
钢筋混凝土屋面梁 总重7.56t 混凝土用量3.03m3 钢筋用量515~679kg
预应力混凝土屋面梁 总重6.38t 混凝土用量2.55m3 钢筋用量426~536kg
钢筋混凝土折线形屋架 总重4.66t 混凝土用量1.87m3 钢筋用量515~729kg
如果排架的柱顶标高一样的话,15m采用钢筋混凝土折线形屋架,21m采用预应力混凝土折线形屋架结构要简单些。
回复
xyz321xyz
2010年07月08日 15:59:42
5楼
经过与甲方交涉,终于同意15米跨用屋架不用薄腹梁了,不用再担心非标的问题了。谢谢楼上的朋友
回复

相关推荐

APP内打开