3米覆土,地下室顶板采用哪种结构形式更好
mjw1416
mjw1416 Lv.4
2010年07月07日 19:24:50
只看楼主

1.无梁板,采用400~600厚,加柱帽2.无梁板,采用400~600厚,加柱帽,板采用空心板(填充聚苯材料)3.大板结构,只有主梁。板厚300左右(也可以采用空心板)4.十字交叉梁结构,板厚250。5.井字梁结构,板厚250。6.预应力结构无梁板(实心或空心)7.预应力大板结构,只有主梁,主梁也采用预应力。由于荷载很大,还有种植荷载和消防车等。感觉采用6.预应力结构无梁板(空心)可能会比较合理。

1.无梁板,采用400~600厚,加柱帽
2.无梁板,采用400~600厚,加柱帽,板采用空心板(填充聚苯材料)
3.大板结构,只有主梁。板厚300左右(也可以采用空心板)
4.十字交叉梁结构,板厚250。
5.井字梁结构,板厚250。
6.预应力结构无梁板(实心或空心)
7.预应力大板结构,只有主梁,主梁也采用预应力。


由于荷载很大,还有种植荷载和消防车等。感觉采用6.预应力结构无梁板(空心)可能会比较合理。
欢迎大家给些意见
xdnxdn123
2010年07月08日 00:08:22
2楼
柱网间距呢?
为什么覆土这么厚?
回复
whjsun
2010年07月08日 08:12:18
3楼
井字楼盖受力比较合理
回复
xmanfine
2010年07月08日 08:31:19
4楼
楼主可以考虑把地下室层高提高,这样既节约了造价,地下室净空也变高了,覆土不要太厚,1.5左右的覆土即可(抗浮特别要求例外),消防荷载可以折减一半左右,消防荷载不用满铺,可以考虑消防专用车道;
如果净空已经很高,不需要提高层高的话,个人认为还是采用十字梁或者井字梁体系(没必要做空心板或者无梁板)
回复
caihying
2010年07月08日 09:42:00
5楼
6m左右大板和井字梁结构体系造价相差不多。我们有复核过。井字梁体系施工时人工及材料消耗大。
回复
设计小兵
2010年07月08日 09:50:01
6楼
4楼意见不错,值得考虑。
若覆土3m,个人觉得预应力结构较为合理些。
回复
yueyue1983
2010年07月08日 09:54:29
7楼
我同意4#的意见。覆土太厚了,造价就高了。提高层高,造价可能反而降了
回复
mjw1416
2010年07月08日 11:26:56
8楼
7.8米跨度,3米覆土是必须的,规划要求
回复
annaandandy
2010年07月08日 14:27:50
9楼
采用空心楼盖比较经济一些,就是无梁楼盖,板做得厚一些,中间用模壳把板割成小的肋梁,受力也不错,比梁板式布置和井式梁经济的多。
我个人认为空心楼盖好一些。
回复
vivi960214
2010年07月08日 14:30:20
10楼
怎么这么厚的覆土啊,可否把梁反上去了,这样就做梁板就ok了
回复
liuqiangasqa
2010年07月11日 23:06:12
11楼
梁板结构就行