谁帮忙详解电网中设置------“备用相”
zxhdq
zxhdq Lv.6
2005年10月14日 09:34:00
只看楼主

谁帮忙详解电网中有无设置------“备用相”??

谁帮忙详解电网中有无设置------“备用相”??

1129253633414.gif

免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年10月14日 16:16:43
2楼
请楼主注意,此问题属于输电电网版块,请到此版块讨论.

此贴三天后转移到输电版块.
回复
liu80906
2005年11月03日 16:28:34
3楼
受运输条件的限制,电网中一些变压器只能选用三个单相变压器,在现场再连接成三相变压器组.
《220kV-500kV变电所设计技术规程》(文号DL/T 5218-2005)中规定“当选用单相变压器时,可根据系统和设备情况确定是否装设备用相,此时,也可根据变压器参数、运输条件和系统情况,在一个地区设置一台备用相”。
回复
lovewxh
2005年11月05日 08:37:10
4楼
3楼的最后一句说错了吧,应该设置一台备用变吧。
回复
zxhdq
2005年11月08日 15:25:34
5楼
哈哈,我就是认为“备用相”与“备用变”之间是不是写错了,还是确有“备用相”,因为注册复习资料书上有几个地方出现“设置一台备用相”的语句,我不知怎么回事,所以这样问呀。
回复
zxhdq
2005年11月08日 15:29:01
6楼
谢谢3楼的朋友,但还是希望您将“备用相”的情况讲得更详细点!
回复
liu80906
2005年11月08日 23:03:37
7楼
“当选用单相变压器时,可根据系统和设备情况确定是否装设备用相,此时,也可根据变压器参数、运输条件和系统情况,在一个地区设置一台备用相”,是摘录DL/T 5218-2005 《220kV-500kV变电所设计技术规程》中的条文,不是笔误。
为什麽不说“设置一台备用变”,可能原因是:
1.“设置一台备用变”,没有明确是单相变压器;
2. 易与电网中备用变压器(如厂用电备用变压器)概念产生混淆;
3. “备用相”不只用于变压器,220kV及以上的断路器都是分相操作,供电部门备品库少不了断路器“备用相”;
4. 是不是可以这样说:电力备品库中的单相设备就是“备用相”;
5.“备用相”是库房中的备品,“备用变”是电网中的运行设备。
回复