例如,消防水池的容积计算1. 考试复习教材P527,Va=(Qp-Qb)t2. 注册委员会《考试复习手册》题215,高层住宅消防水池容积考虑了室内消防用水补水量。建规和高规关于消防水池容积计算是有差别的。建规:建筑室内消防用水可以考虑补水量高规:高层建筑室内消防用水不能考虑补水量高规7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
1. 考试复习教材P527,Va=(Qp-Qb)t
2. 注册委员会《考试复习手册》题215,高层住宅消防水池容积考虑了室内消防用水补水量。
建规和高规关于消防水池容积计算是有差别的。
建规:建筑室内消防用水可以考虑补水量
高规:高层建筑室内消防用水不能考虑补水量
高规7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
碰到这样的问题,您怎么办?
欢迎跟帖。