变频器的输出电压是不是随频率的变化而变化?明不明显?如果是电源220V的变频器输出电压50HZ时为多少?
变频器的输出电压是不是随频率的变化而变化?明不明显?
如果是电源220V的变频器输出电压50HZ时为多少?
2楼
变频器的电压是随频率的变化成比例变化的.
如果电源是220V时变频器频率50HZ时.输出电压是220V.
回复
3楼
对吗?
那我怎么量到的是300V?万用表坏了
?
回复
4楼
你有两个误区,其一,普通万用表是不能准确测量变频器的输出电压的,其二,220V的变频器在50HZ时输出电压的大小要看压频比的设定情况.
你这个220V的电压是指的线电压还是相电压?你的变频器是单相输入的吗?
回复
5楼
是线电压,单相
电机是380V的
回复
6楼
变频器的输出已经不是正弦波了。。是方波。。所以一般的完用表是测不准确的!!
只要象征性的看一下是是否平衡就行了。。
回复
7楼
那就是输出三相220V了,电机是380V的,功率大概不会超过2.2KW,因为单相输入的变频器一般不大于2.2KW,如果电机原来的星接的可以改成三角形接法.
回复
8楼
变频器输出电压跟频率是成正比关系的,频率低,则输出电压敌,频率高,则输出电压高。
回复
9楼
变频器的输出电压是随频率变化的。因变频器输出是方波,是无法用一般的完用表测量变频器输出的。用示波器观察波形,可解决测量变频器输出电压的问题。
回复
10楼
高手啊
回复
11楼
很能长见识呀