双柱基础配筋
zhbenya
zhbenya Lv.3
2010年07月07日 10:42:40
来自于地基基础
只看楼主

请教各位大侠,双柱基础除板底配筋外,上层是否也需要配筋?怎么个配法啊?谢谢啦!

请教各位大侠,双柱基础除板底配筋外,上层是否也需要配筋?怎么个配法啊?谢谢啦!
免费打赏
zhbenya
2010年07月07日 10:45:06
2楼
上述双柱基础形式形式为锥形基础,宽2.8m,长4.9m。柱距2.1m。
回复
zx20061840
2010年07月07日 11:45:38
3楼
在两柱之间的上层混凝土部分也要配筋的,6个 8个的都行,按双向来配
回复
amuking
2010年07月07日 11:53:41
4楼
我们基本就是把两个基础的底面积合起来
回复
靖江设计狗
2010年07月07日 13:00:28
5楼
柱距2.1米最好要基础上部配双向钢筋网,不然柱子之间设置地梁拉结
回复
yfs007
2010年07月07日 13:11:48
6楼
用PKPM计算和绘图,结果就是只有下部钢筋,上层没有配,但是,我们一般不这样做,如果双柱比较近,变形是一致的,那么审图会让我们加点上层钢筋就可以了,如果柱距很大,变形不一致,就会要求加基础梁,我们一直这样做,没有人敢尝试别的做法.
回复
xmanfine
2010年07月07日 14:14:22
7楼
柱距大的,特别是2柱作用力相差大的,最好手算一下上层暗梁的配筋(先找出合力点,一侧的底板应力弯矩与柱荷载到合力点的弯矩的差来复核配筋)
回复
jjj-ggg-888
2014年11月28日 18:37:43
8楼
网站是个伟大的网站,这种问题的探讨分析也是特别好的,通过学习,可以得到很多进步
回复
jjj-ggg-888
2014年11月28日 18:39:39
9楼
百花争鸣,各抒己见,从中更能收益的。谢谢