排水管穿地下室
liu35
liu35 Lv.2
2010年07月07日 09:10:29
只看楼主

16层写字楼,两层地下室,设计在地下室顶板标高与室内地面标高一样,也就是无覆土,给排水管都要穿地下室顶板再穿地下室外墙,每层有八个公共卫生间,现加上雨水,四十几根管要穿,有这么做设计的吗?

16层写字楼,两层地下室,设计在地下室顶板标高与室内地面标高一样,也就是无覆土,给排水管都要穿地下室顶板再穿地下室外墙,每层有八个公共卫生间,现加上雨水,四十几根管要穿,有这么做设计的吗?
免费打赏
hlp8015
2010年07月07日 15:04:53
2楼
可以,只要你的地下室不是人防功能的就可以的,穿板可外墙的地方做好套管就OK了
回复
chenxin304
2010年07月07日 15:16:43
3楼
也可以把部分管合并,加大管径,减少穿墙管的根数
回复
zhf-li
2010年07月07日 16:58:02
4楼
部分管道可以合并,穿外墙做好防水套管
回复
rinckey.521
2010年07月08日 22:26:45
5楼
可以穿,适当合并就更优化了
回复
fangwei123456
2010年07月09日 08:47:45
6楼
如果怕外墙防水不好做,在地下室可以合并一部分管道,建筑设计那多卫生间,不能没有排水呀,何况排水管道也不相互交叉。好做
回复
pk123123
2010年07月09日 11:50:00
7楼
学习一个了 这种贴好哈:lol
回复
莫大将军
2010年07月09日 17:35:21
8楼



汇合之后才穿出,一般不会穿出那么多管!
回复
bjf_is_me
2010年07月14日 01:19:24
9楼
只有合并再出去了,做好放水套管,基本没有问题。
回复
liu35
2010年08月13日 10:42:10
10楼
hao 好、好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liu35
2010年08月13日 10:44:21
11楼
hao 好、好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开