潜水泵一般的接线方式是星还是三角?
xinxirong
Lv.14
2005年10月13日 12:37:55
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
是由潜水泵出厂时设定的吧?还是由控制电路决定?
是由潜水泵出厂时设定的吧?还是由控制电路决定?
免费打赏
azhong861
2005年10月14日 11:36:23
2楼
应该是有电机的功率来决定的吧!
回复
ihf
2005年10月14日 20:41:31
3楼
一般是三角,主要是电机本身的参数决定的.
回复
yukanlee
2005年10月14日 23:15:11
4楼
一般3kW以下小电机是星形,以上电机是角接。
回复
yinheshenyou
2006年01月30日 15:25:23
5楼
一般出厂接为角形,适用于380V电压;如果使用660V电压,则改为星型!
回复
shuaifengqi1975
2006年01月30日 19:49:23
6楼
出厂时一般是三角,但须根据功率确定。
回复
lkq138
2007年04月26日 21:13:02
7楼
一般在15KW以上才使用Y三角起动的
回复
相关推荐
请问地下车库集水坑内的潜水泵如何选型
建筑给排水
2018-04-20 11:31:07
农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?
供配电技术
2017-11-27 10:07:50
关于潜水泵的扬程估算,求指导
建筑给排水
2017-11-08 16:45:14
潜水泵、蝶阀、给水涂塑复合钢管等最新行业标准
市政给排水
2017-11-07 12:49:04
深井潜水泵流量偏大的原因
水处理
2017-03-02 11:03:29
求教:喷泉给排水设计的潜水泵怎么选型?
建筑给排水
2017-02-15 13:24:27
人防集水坑潜水泵怎么设置
建筑给排水
2016-12-13 10:39:09
喷泉专用潜水泵的特点介绍
水利工程设计
2016-12-01 13:56:11
耐高温不锈钢潜水泵哪个牌子好
水利工程设计
2016-11-30 15:26:34
尤孚潜水泵的日常维护及保养
市政给排水
2016-09-28 14:14:48
潜水泵正确使用注意的要点
建筑给排水
2016-08-22 15:38:29
深井潜水泵下井前安装步骤
建筑给排水
2016-08-22 11:37:09
潜水泵什么时候需要用保护控制器
工业自动化
2016-08-02 13:41:40
请教下大师们,为什么我们工地的潜水泵运行电流都比铭牌上标的电流高,经常烧水泵
给排水工程施工
2016-07-25 00:25:21
潜水泵有额定流量和扬程吗,实际的工作流量到底怎么确定?
建筑给排水
2016-07-08 09:21:01
请教大神:潜水泵布水的问题
水处理
2016-07-05 09:18:51
关于消防集水井潜水泵的问题
供配电技术
2016-06-05 23:49:26
电缆隧道集水井及潜水泵计算
市政给排水
2016-04-14 15:29:34
不锈钢清水泵单(三)相抽排潜水泵资料说明介绍
水处理
2016-03-26 14:03:08
配电室奇葩,潜水泵池并存
供配电技术
2016-02-19 14:45:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开