一类高层电梯合用前室(无门,只有防火卷帘)的加压送风量怎么计算呀?谢谢
一类高层电梯合用前室(无门,只有防火卷帘)的加压送风量怎么计算呀?
谢谢
2楼
防火卷帘本身是否带门,若带门,就可按《高规》的8.3节表确定(因为防火卷帘带门,门小)。若防火卷帘本身不带门,则应按保障人通行高度的面积,采用门洞风速法计算。
回复
3楼
和建筑沟通一下消防卷帘的使用,另外还看电气的控制。我做过的项目,一般采用卷帘旁设一短墙设防火门的方法。
回复
4楼
谢谢楼上
建筑说防火卷帘发生火灾的时候下落到一定高度 人可以进入消防电梯前室
回复
5楼
如果始终保持一定高度,那防火卷帘和不设主要区别在哪里?:)
回复
6楼
是呀,防火卷帘是否有延时落下设计
回复
7楼
电梯合用前室不能用防火卷帘,必须用防火门.
回复
8楼
合用前室不能用防火卷帘,必须用防火门.
回复
9楼
根据《高规》GB50045-95(2005年版)
第6.3.3.4条:消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
第6.3.3条 条文说明:合用前室不能采用防火卷帘。
回复