一钢结构厂房,厂房柱采用的是格构式H钢,由于吊车梁参数变化,H钢的腹板由原来的12厚改为14厚,但现场柱已加工好了:Q ,现在不想浪费材料,请教各位高手有什么好的办法没有?
一钢结构厂房,厂房柱采用的是格构式H钢,由于吊车梁参数变化,H钢的腹板由原来的12厚改为14厚,但现场柱已加工好了:Q ,现在不想浪费材料,请教各位高手有什么好的办法没有?
2楼
为什么一顶要加厚腹板呢?吊车参数变化引起内力是什么样的变化,找出问题的本质,我想方法不一定非要加厚腹板.
回复
3楼
估计没办法了,只有以后工程套用H型钢截面。
回复
4楼
没办法
回复
5楼
有没有解决问题呢,楼主把你们的最后的解决方案给我们讲讲.
回复
6楼
问题解决了,钢截面改变,由原来的H形改成“王”字形了,就是是间加了两块翼板
回复
7楼
好办法:victory:
回复
8楼
对了,这个办法也是不错的,设计的确需要动动脑筋,最近做改造工程太多了,需要向你们学习.
回复
9楼
估计没办法了,只有以后工程套用H型钢截面。
回复
10楼
主要还得从受力的角度去分析,看看,你的结构是什么控制的。
我觉得,这个应该很容易处理的
有没有,模型发来看看
回复
11楼
钢构件总可以通过焊接钢板或型钢来满足强度与刚度要求。
回复