请问发电机在停机后盘车状态或冲转状态转子上有没有剩磁?定子上有没有电压?如果有那大概是各是多少呢?10kV的如果要测发电机定子绝缘怎么测?[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-7-6 21:02 编辑 ]

请问发电机在停机后盘车状态或冲转状态

转子上有没有剩磁?定子上有没有电压?

如果有那大概是各是多少呢?10kV的

如果要测发电机定子绝缘怎么测?

[ 本帖最后由 jh52234462 于 2010-7-6 21:02 编辑 ]
免费打赏
yaoguizhong213
2010年07月07日 11:00:47
2楼
当然有剩磁,但是很小。盘车时转速为4rpm,远小于3000rpm,所以感应出的定子电压非常低。10KV的也就10V以下。测量不到的,因为发电机出口PT变比太大。测定子绝缘有专用的水摇表,用于定子线圈水内冷的机组。如果定子线圈空冷,测量绝缘与电动机相同。