小商铺,是否设喷淋
yzylt
yzylt Lv.5
2010年07月06日 17:21:48
只看楼主

最近要做一江苏扬州的工程,小区门面房,共四层,一二层为独立的小商铺,一层加二层小于300平房,但一层总建筑面积约1200平房,三四层为公寓式办公,总建筑面积4500左右。这样的建筑,请教各位大侠,是否要做喷淋?急!!

最近要做一江苏扬州的工程,小区门面房,共四层,一二层为独立的小商铺,一层加二层小于300平房,但一层总建筑面积约1200平房,三四层为公寓式办公,总建筑面积4500左右。这样的建筑,请教各位大侠,是否要做喷淋?急!!
免费打赏
water_1786
2010年07月06日 20:12:48
2楼
感觉不用上喷淋
回复
w-jwei
2010年07月06日 22:21:51
3楼
要做喷淋,根据江苏省2009年审图意见,你这个是综合楼,虽然商铺与公寓都不超过要做喷淋的面积,但合起来超了,就要做喷淋了!!
回复
fenghuo1969
2010年07月07日 10:34:24
4楼
河北不用设
回复
lymyxz
2010年07月07日 10:41:44
5楼
应该不用:lol
回复
sds0537-12
2010年07月07日 14:59:40
6楼
应该不做,我现在正与当地审查中心及消防部门沟通此事呢,这两个部门要求建议设计自喷,
回复
yzylt
2010年07月07日 19:20:48
7楼
6楼哪儿的?江苏好像要做。谢谢3楼。
回复
aihorosia
2013年08月15日 15:56:28
8楼
:):):):):):):)
回复

相关推荐