最近工程中出现这样的情况:冷却水泵前端的软接被吸扁是什么原因(冷水机、冷却水泵、冷却水塔在同一层,冷却水泵的流量为90立方米/H,扬程为21m,配管管径为DN125)
最近工程中出现这样的情况:冷却水泵前端的软接被吸扁是什么原因(冷水机、冷却水泵、冷却水塔在同一层,冷却水泵的流量为90立方米/H,扬程为21m,配管管径为DN125)
2楼
冷水机、冷却水泵,冷却水塔处于同一层?肯定不行的,因为冷却塔集水池与冷却水泵吸入口之间的高差不足以克服该管段之间的水压损失,这样就造成水管内负压,因此软接被吸扁。。。
回复
3楼
问题好解决,就是质量不好,负压是有,不至于吸扁
回复
4楼
不行换成波纹软接,也是解决办法。这又不影响什么的
回复
5楼
是施工队偷工减料了。。用了材质软的软连接。
回复