内排水雨水立管放在什么位置合适
purewater75
2010年07月06日 14:53:42
只看楼主

内排水雨水立管放在位置一合适还是位置二合适呢?位置一,在缓台上,空间也不是很大,而且电井的门在缓台上,而且有消火栓箱;位置二,在楼梯间,上下楼梯不方便,而且在入户门旁边,很不美观。主要是方案是南方做的,南方一般都是雨水外排,没有采暖管道等,所以管道井,楼梯间位置都比较袖珍。设计也就挤挤巴巴地设计了,现在开始施工,就费劲了,请各位大侠看看![ 本帖最后由 purewater75 于 2010-7-6 15:00 编辑

QQ截图未命名.jpg
内排水雨水立管放在位置一合适还是位置二合适呢?
位置一,在缓台上,空间也不是很大,而且电井的门在缓台上,而且有消火栓箱;
位置二,在楼梯间,上下楼梯不方便,而且在入户门旁边,很不美观。
主要是方案是南方做的,南方一般都是雨水外排,没有采暖管道等,所以管道井,楼梯间位置都比较袖珍。
设计也就挤挤巴巴地设计了,现在开始施工,就费劲了,请各位大侠看看!

[ 本帖最后由 purewater75 于 2010-7-6 15:00 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名.jpg

免费打赏
ilovexiaodoudou
2010年07月06日 15:02:28
2楼
这个消火栓能做起吗?建筑是搞笑的吧,乙级设计院做的?
回复
zhf-li
2010年07月06日 16:52:32
3楼
消火栓怎么设在这个位置,管哪层的,雨水就按方案一好了。
回复
purewater75
2010年07月15日 10:16:44
4楼
这个方案我们老总说是优秀的杰出的青年建筑设计师做的!不容我们辩驳!
回复
tiandi365
2010年07月15日 13:44:14
5楼
位置1,不过要考虑楼梯疏散宽度,不行就拉下楼梯间,其实你水井应该有地方放根立管的啊,消火栓位置没什么不合适的,高窗下放的下的,还双栓,看平面应该是个带电梯的小高层住宅,建筑没什么大问题吧
回复
zs1019
2010年07月21日 16:28:17
6楼
消火栓位置合适?
消火栓口离地面宜为1.1M,再加上一个箱高,你还要装窗,那窗子也太小太袖珍太高了吧
回复
某日某月
2010年07月22日 15:26:50
7楼
水井好像挺大的啊,为何不把消火栓立管和雨水立管都放在管井里
回复
ingiz
2010年07月22日 16:25:02
8楼
雨水管总不好设到住户的门口吧?还是位置一吧
这消火栓也太成问题了吧?
回复
ljw256
2010年07月22日 20:44:46
9楼
雨水管放哪里不是问题,问题是消火栓能放在那里么!
除非把窗抬高,不然装不了
回复
ppanqing
2010年07月22日 21:05:52
10楼
这个房子做的挺那个的,哈哈,真是杰出青年啊,O(∩_∩)O哈哈~
回复
changming1126
2010年08月04日 18:02:40
11楼
:lol
回复

相关推荐

APP内打开