GGD柜放置位置?
lyxie
lyxie Lv.3
2010年07月06日 09:25:42
只看楼主

各位大虾们:请教一下,谁知道GGD柜距墙放置时,具体离墙多远啊?哪个规范上有明确规定啊?

各位大虾们:请教一下,谁知道GGD柜距墙放置时,具体离墙多远啊?哪个规范上有明确规定啊?
免费打赏
diy_5371
2010年07月06日 13:13:53
2楼
中华人民共和国国家标准

低压配电设计规范
GB 50054-95
第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。
10kV及以下变电所设计规范

Code for design of 10kv & under electric substation


GB50053-94


表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
其实很多规范都涉及到柜子的布置
回复
红苹果
2010年07月06日 13:19:16
3楼
柜前柜后,规范都有啊。。。
回复
tch_cbb
2010年07月06日 15:10:33
4楼
固定式的柜后离墙大于等于1米,柜前离墙大于等于1.5米,柜对柜大于等于2米,柜背柜大于等于1.5米。
抽屉式的柜后离墙大于等于1米,柜前离墙大于等于1.8米,柜对柜大于等于2.3米,柜背柜大于等于1.8米。
回复
xff20
2010年07月06日 17:08:45
5楼
规范讲的是成排,单台如何呢?
靠墙可以的吧?
回复
红苹果
2010年07月06日 17:56:13
6楼
可以啊,订货时需作说明。。
回复
tianranse
2010年07月07日 09:41:49
7楼
关键是看你的电器件和安装要求,靠墙是可以的
回复
混在电气
2010年07月07日 10:05:56
8楼
如果不需要在后面操作、维修的话靠墙放是没有问题的,好多设备厂家都用GGD的柜体做控制柜。
回复
vincent_huhu
2010年07月07日 10:18:11
9楼
:time: :time:
回复
lingxuct
2010年07月07日 12:32:15
10楼
规范上安全通道不小于0.8米,实际需要按现场情况定,但最小不得小于0.8米。

我们要求柜后门打开时能走人,如1米宽的柜子,后门是单门时,门宽有0.9米,柜后0.8米明显不够,如果人走宽0.4米(挤过去),0.9+0.4就需要1.3米了。
回复
sujie0704
2010年07月07日 17:27:12
11楼
去查查规范吧