2005年10月12日 15:25:34
只看楼主

在校核变电站母线载流量时,除考虑本站负荷外,还必需加上穿越功率,请教:确定穿越功率的边界条件。

在校核变电站母线载流量时,除考虑本站负荷外,还必需加上穿越功率,请教:确定穿越功率的边界条件。
免费打赏
controler
2005年10月12日 19:16:08
2楼
这些东西还是第一次听说。哪位高手将一下。有奖哦。。。。呵呵。
回复
liufangping
2005年10月14日 16:42:57
3楼
穿越功率的形象解释就是经过变电站母线向下一个变电站输送的功率。穿越功率的大小受出线线径大小和断路器包括电流互感器等配电装置容量的限制。
回复
controler
2005年10月14日 22:28:59
4楼
是这样的?
没别的意思。不是抬杠。。呵呵
我怎么总决的好象是损耗什么似的。。。
回复
chywang007
2008年05月18日 16:09:09
5楼
3楼说得对
不过怎么确定母线穿越功率?
回复
sccat
2008年10月19日 12:38:00
6楼
好像是系统定的。同问。
回复
chym0822
2008年10月21日 10:35:06
7楼
穿越短路电流这个名词经常用,穿越功率这个名词很少用。
3楼说的没有错,按照穿越短路电流的概念理解的话,就是非直配负荷。
还有一种情况,两台三绕组变压器并列运行可能出现穿越功率,我第一次听到这个名词就是帮网友计算潮流的时候,从网友口中听到的。
回复
wuzhaodq
2008年11月14日 20:42:53
8楼
楼主所说的穿越功率就是指:在环网配电中流经的环网电流,不包括本地电流.一般是10KV高压.
回复
zcliang_007
2008年12月14日 09:10:37
9楼
来这是为了学习了解一下。
回复
taurusleung
2008年12月17日 23:00:51
10楼
基本同意3楼
确定变电站的接线方式时有时要考虑母线需要承受的穿越功率.
两个同电压等级的变电站之间存在联络线,两个变电站均有电源接入点,其中一个变电站B失去电源接入点B时,该站只是通过另外一个电源点A,经过另外一个变电站A通过两个变电站之间的联络线供电.此时变电站A的母线承受的穿越功率可简单的理解为变电站B的全站容量(当然前提是再没有其他的联络线了).穿越功率可根据潮流计算得到.这个是系统方面的东西.
线径的大小和断路器容量起到限制输送容量大小的作用,并非限制穿越功率的大小,容量或线径过小,就满足不了穿越功率的要求.也就是说,系统接线就是那样,穿越功率就是那么大了,能不能满足系统要求就要看容量或线径了,线径的输送容量不够,就要加大线径,同样断路器容量也相似.
回复
taurusleung
2008年12月17日 23:01:44
11楼
穿越功率哪个电压等级都有会出现