综保整定
孙笑笑
孙笑笑 Lv.3
2010年07月06日 08:53:50
只看楼主

请问高压柜出厂检验时,要对综保整定哪些参数?谢谢。

请问高压柜出厂检验时,要对综保整定哪些参数?谢谢。
免费打赏
孙笑笑
2010年07月06日 09:22:15
2楼
怎么没人回啊???静候高手指教!!!
回复
孙笑笑
2010年07月06日 09:30:48
3楼
是不是只要整定CT、PT变比,其他的就是要供电局出整定书由试验单位来整定啊?
回复
lingxuct
2010年07月06日 12:42:04
4楼
综保整定是在安装柜子时的送电前,综保本身由综保厂家自己按质量标准做试验,一般柜子厂家对综保只装在柜子上,不试验。
回复
gthccf123456
2010年07月06日 13:50:53
5楼
有的用户要求开关柜厂家整定定值,大家能不能给个参考啊,谢了!!!!
回复
z1g2d3
2010年07月26日 18:27:39
6楼
这个问题很复杂
回复
fjj700
2010年07月27日 11:40:26
7楼
开关柜厂是无权对综保的定植做设置的,都是由电业局给定值设定,否则由于定值错误引起的责任谁来承担?所以这个必须是电业局来设置的
回复
qiqi19801209
2010年07月27日 16:09:55
8楼


:victory:
综保整定必须有依据,

开关厂依据甲方提供的数据设定好也是义务
回复
hwc_wy
2010年07月28日 10:09:10
9楼
综保厂家根据供电局要求来整定,整定值设定不是随意的,设定错误容易造成勿动,据动等不符合供电部门和使用单位要求的
回复
hwc_wy
2010年07月28日 10:10:25
10楼
以前网上有一篇关于华东电网大面积停电的事故,就是因为ABB的综保整定过程中,出线的偏差,
回复
fjj700
2010年07月28日 11:32:48
11楼
开关柜厂确实是无权做这个设置的,电业局出整定值,然后让综保厂家派人来按电业局的清单整定
回复

相关推荐